Был у меня случай,забилась трубка конденсатора 10мм.И с половина конденсатора стало обмерзать.А здесь и трубка с конденсатора до капилярки идет теплая.
Был у меня случай,забилась трубка конденсатора 10мм.И с половина конденсатора стало обмерзать.А здесь и трубка с конденсатора до капилярки идет теплая.
А в общем думаю был перегрев компрессора и часть лака с обмоток растворилась масле, ну в общем как обычно.
Этому моноблоку как говорят всего 2 года и он с нови не работает.Запах масла подгоревшего есть,его пробовали делать но ничего не получалось.
Вот не доводилось мне чинить моноблоки-сплиты в мастерской с единой для блоков температурой. )
karelinikola, вот стоит у Вас в мастерской с температурой в помещении +22 "Атлант" на 134-м с открытыми дверями. Даёте ему штатную дозу, запускаете (или наоборот), на всасе - минус 26. Какие соображения?
И вентилятор испарителя отключали и обмерзает всего 6 трубок.Так не должно быть.Нагнетание 18 бар всасывание 1.4 бар а где СУКА холод.Если в испарители много масло бывает то испаритель не замерзает а обмерзает всасывание на выходе а тут совсем непонятки.
Дмитрий-69, Он пусть будет течь но он будет холодить.А это совсем не тянет.
И вы хотите, чтоб весь испаритель обмерзал? Для проверки в мастерской надеваю большую коробку на испаритель и делая небольшое окошечко для регулировки теплопритока. Разность температур потока воздуха на конденсаторе и испарителе какая? Доза 900гр-это уже второй габарит. Шильдика нет?
сейчас посмотрел, запрака у новых 800гр, и не надо заправлять 900гр.
Последний раз редактировалось mihail97; 24.12.2018 в 21:12.
если предыстория такой чтобы он изначально не работал. Есть возможность што капилярку не правильные Поставили на заводе...
karelinikola, расход хладогента через капилляр слишком маленький...
Т.е. моноблок стоит в мастерской и на всасе 1.4 бара при вкл и отключенных вентиляторах испарителя.?
Температуры. Разность температур входящего и выходящего воздуха для конденсатора и испарителя. Температура жидкостной трубки на выходе из конденсатора, нагнетания и др. Правда надо это всё измерять на камере.
mihail97, Мне приходилось менять на них компрессора и После вакуумирования и заправки по весу запускал их просто на улице и они обмерзали не совсем полностью и вентиляторы не откл.А это просто не пойму в чем дело.Не было коллектора подумал бы что не качает компрессор.Или просто мало газа но там норма.