    По умолчанию MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP71VHA ошибка UH - мал ток компрессора зимой.

    Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71BA/PUHZ-RP71VHA
    Какой датчик формирует аварию UH (мал ток компрессора) - ?
    Как проверить правильность срабатывания этой аварии ?



    Ремонт (поиск причины UH зимой) длится 4 года, с момента монтажа.
    http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=17&TID=45100

    Последний шаг - отсоединил CN5 на плате фильтра питания.
    Вместо ожидаемого мгновенного появления UH
    авария почему-то не появилась даже при минус 15С.
    Если разъем вернуть на место, то авария UH появляется.
    Плата инвертора и платы фильтра новые.
    Остался шнурок СN5-СN5 - попутаны 2 провода?

    Прошу помощи технического специалиста.

    IMHO
    Токовый трансформатор на плате фильтра должен выдавать напряжение пропорционально проходящему току.
    Больше ток потребления компрессора - большее напряжение с токового трансформатора.
    Меньше ток потребления компрессора - меньше напряжение с токового трансформатора.
    Нет тока потребления компрессора - нет напряжения с токового трансформатора, что и получено при разъединении CN5.

    Вместо провоцирования аварии UH удалось ее заблокировать.
    Как так получается - не понимаю.


    Кондиционер Midea - аналогичная авария мал ток компрессора,
    токовый датчик (токовый трансформатор) по питанию:
    При запуске появилась ошибка - Р6.
    Если при погасании Р6 понажимать кнопку CHECK,
    то в конце списка адресов внутренних блоков появилось уточнение аварийной ошибки - L01 =>
    неисправность компрессора или платы управления.
    Ошибка Р6 опять появляется, если оборвать провода от компрессора.
    Вывод: ошибка Р6 - аномально малый ток компрессора.

    http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=17&TID=45035

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Прошла зима (-25C) и весна на исходе, кондиционер все это время отработал нормально.

    На этой неделе вернул разъем CN5 в исходное положение до следующей зимы, до появления отрицательных температур. По-прежнему аварий нет, т.к. установилась теплая, летняя погода.

    Пора в разрыв цепи CN5 установить термостат, настроенный на 0 С.
    Чтобы при отрицательной температуре обрывалась цепь контроля минимального тока компрессора.

  3. #3

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Прошла зима (-25C) и весна на исходе, кондиционер все это время отработал нормально.

    На этой неделе вернул разъем CN5 в исходное положение до следующей зимы, до появления отрицательных температур. По-прежнему аварий нет, т.к. установилась теплая, летняя погода.

    Пора в разрыв цепи CN5 установить термостат, настроенный на 0 С.
    Чтобы при отрицательной температуре обрывалась цепь контроля минимального тока компрессора.
    Последние 2 года перестал вставлять разъем CN5 в плату, надоело.
    Авария UH больше не появляется ни зимой (-25С проверено), ни летом,
    и других аварий тоже нет.

    Как в медицине получилось: "Все что болит - вырежем!"

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 21:42
  2. Замена компрессора на puhz-p125vha (TNB306FPGM)
    от Ramario в разделе Mitsubishi
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 19:42
  3. Ошибка кондиционера Mitsubishi Electric
    от nightgamer в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 11:15
  4. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14
  5. mitsubishi electric pu-125yha
    от dyran в разделе Mitsubishi
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 17:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •