Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71BA/PUHZ-RP71VHA
Какой датчик формирует аварию UH (мал ток компрессора) - ?
Как проверить правильность срабатывания этой аварии ?



Ремонт (поиск причины UH зимой) длится 4 года, с момента монтажа.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=17&TID=45100

Последний шаг - отсоединил CN5 на плате фильтра питания.
Вместо ожидаемого мгновенного появления UH
авария почему-то не появилась даже при минус 15С.
Если разъем вернуть на место, то авария UH появляется.
Плата инвертора и платы фильтра новые.
Остался шнурок СN5-СN5 - попутаны 2 провода?

Прошу помощи технического специалиста.

IMHO
Токовый трансформатор на плате фильтра должен выдавать напряжение пропорционально проходящему току.
Больше ток потребления компрессора - большее напряжение с токового трансформатора.
Меньше ток потребления компрессора - меньше напряжение с токового трансформатора.
Нет тока потребления компрессора - нет напряжения с токового трансформатора, что и получено при разъединении CN5.

Вместо провоцирования аварии UH удалось ее заблокировать.
Как так получается - не понимаю.


Кондиционер Midea - аналогичная авария мал ток компрессора,
токовый датчик (токовый трансформатор) по питанию:
При запуске появилась ошибка - Р6.
Если при погасании Р6 понажимать кнопку CHECK,
то в конце списка адресов внутренних блоков появилось уточнение аварийной ошибки - L01 =>
неисправность компрессора или платы управления.
Ошибка Р6 опять появляется, если оборвать провода от компрессора.
Вывод: ошибка Р6 - аномально малый ток компрессора.

http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=17&TID=45035