Показано с 1 по 20 из 21

Тема: постоянные утечки фреона через трещины

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2013
    Сообщений
    13

    Вопрос постоянные утечки фреона через трещины

    прошу совета
    у меня 5 установок с фреоном 407 , комппессор скролл zr190kce-tfd, работающие на холодильные камеры +5
    очень часто уходит фреон, через мелкие трешины и дырочки, (как на жидкостных так и на всас. трубах) образующиеся в медных трубках
    на местах пайки и не только.
    каждый компессор оборудован гибкими трубками и стоит на резиновых опорах. на двух установках поменяли трубы, но это не помогло.
    у меня есть еще не мало подобны установок, но такой массовой потери газа через трубки, не происходит.
    вот такая проблемка.
    зарание благодарю, всех кто предложит помощь.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaika Посмотреть сообщение
    очень часто уходит фреон, через мелкие трешины и дырочки, (как на жидкостных так и на всас. трубах) образующиеся в медных трубках
    на местах пайки и не только.
    каждый компессор оборудован гибкими трубками и стоит на резиновых опорах. на двух установках поменяли трубы, но это не помогло.
    если говорить конкретно, то нужно четкие фото агрегатов и мест утечки, отличия конструкции агрегатов и режимов работы, где не происходят утечки и где нет утечек.

  3. #3
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaika Посмотреть сообщение
    зарание благодарю, всех кто предложит помощь.
    Помощь советом, или приехать и сделать? Такое тоже возможно...

    Если советом, то дефектные пайки перепаять.

    Цитата Сообщение от shaika Посмотреть сообщение
    на двух установках поменяли трубы, но это не помогло.
    Опять трубы потекли?!
    На трубы передается вибрация?

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2013
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    на трубах гасители вибраций

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    ... Если советом, то дефектные пайки перепаять.
    Причем желательно с удалением старого припоя: после разогрева старого припоя его удалить щеткой по металлу, и пропаять с применением хорошего флюса, и значительно лучше будет, если хотя бы малопроцентным серебром.
    Почему-то прямо уверен, что это бессеребряными припоями паяли, с недостаточным удалением шлаков. Это и зачистка может быть плохая на окисленных трубах, и флюс малоактивный, и прогрев недостаточный, и лак в припое рассредоточился порами, а в первые год-два-три еще и флюс в порах может закрывать микротечи.

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2013
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Я бы согласился с тем что ' проблемы в качестве пайки, но есть протечки также на расширениях труб и соединительных элементах труб

  7. #7
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaika Посмотреть сообщение
    Я бы согласился с тем что ' проблемы в качестве пайки, но есть протечки также на расширениях труб и соединительных элементах труб
    И вот прикинь при попытке просто перепаять такой потекший стык, можно очень долго промучиться: во-первых металл трубы в канале протечки от всякой бяки сильно окислился, а во-вторых там же и припой испорченный сажей и кислотой. Возможности счистить эту бяку в зазоре практически нет! Иногда, правда помогает проворачивание трубы при пайке, но это не всегда возможно.
    PS а не почитать ли про смачиваемость припоя и его агдезию???

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2013
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    20181126_112933.jpg обведена трещинка

    20181126_111208.jpg общий вид одной из установок
    Изображения Изображения

  9. #9
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Фото мест выявленных или предполагаемых утечек может прояснить ситуацию.
    Чем больше информации, тем лучше.

  10. #10
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Много слов и ни одного фото!

  11. #11
    Повелитель хроносферы Аватар для Fixfreezer
    Регистрация
    20.06.2016
    Сообщений
    1,346

    По умолчанию

    Так это ж надо идти..... фоткать.... выкладывать, обрезать (ох пардон! ), а так хочеться разместить свою попку в уютном кресле и нажать "окуй, гоголь"

  12. #12
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    При такой пайке жопорукой отводы пережгли.
    Выбрасывать дефектные участки и все будет хорошо!

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Сколько заплатили, на столько и напаяли.
    Скупой платит за фреон.

  14. #14

    По умолчанию

    Так конкретно и не сказали где именно трещины. На всех фитингах? Вблизи вибровставок? Тот узел который показали установлен явно за вибровставкой. Почему пайка соединения медь-железо идеальная, а медь-медь очень паршивая? На куче объектов работают спиральники без вибровставок и нет никаких проблем с трескающимися трубами. Скорее всего фитинги паршивого качества с дешевой китайской меди, если проблемы только на них, припой нулевка и плохое качество пайки.

Похожие темы

  1. Поиск утечки фреона по запаху.
    от FBT в разделе Курилка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 14:25
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 21:42
  3. LG GA-479 UTMA Замена испраителя на внешний после утечки фреона
    от nifty55 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 22:45
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 23:18
  5. поиск утечки фреона
    от FREEZI в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 23:59

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •