пытаюсь прикинуть итоговую мощность и что то тяжело мне это дается.
к примеру есть конденсатор 2.8 квт расход воздуха 1100 кубов. меняю вентилятор на 1500 кубов.
что будет с мощностью, как ее высчитать?
пытаюсь прикинуть итоговую мощность и что то тяжело мне это дается.
к примеру есть конденсатор 2.8 квт расход воздуха 1100 кубов. меняю вентилятор на 1500 кубов.
что будет с мощностью, как ее высчитать?
Есть методика подсчета производительности конденсатора в зависимости от конструкции, но довольно сложная, я её таки не одолел. Но на практике тоже приходилось увеличивать производительность конденсатора, диаметр уже не увеличишь, остаётся только увеличение угла крыльчатки и мощности двигателя. Но увеличение производительности получается небольшое, режим компрессора чуточки получше становиться.
По выносным конденсаторас КСЕ от фирмы ЕСО есть больше информации, там увеличение расходо воздуха на 18%..21% увеличивает производительность на 10%...16%, в зависимости от поверхности конденсатора, т.е чем больше рядов трубок, тем на большее число увеличивается производительность.
изначально это трехрядный испаритель на 2 вентилятора 18ватт 250мм. завод пишет 1100 кубов. я пытаюсь выяснить что будет если черные 250мм воткнуть. т.е. уже 1500кубов. вот и думаю есть ли смысл заморачиватся.