Показано с 1 по 4 из 4

Тема: напольный кондиционер YETI

  1. #1

    По умолчанию напольный кондиционер YETI

    есть ли у кого-нибудь коды ошибок на YETI Luxair UM9 или сервис мануал? был бы очень благодарен. (выдает ошибку Е3)

  2. #2

    По умолчанию

    вода не сливается с резервуара ,сгорело релле включения насоса ,(слить воду и проблема уйдет)

  3. #3
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    там должен стоять геркон поплавок. проверь - не загажен ли. на некоторых встречал дополнительный слив самотеком - второй сосок, снизу, под днищем. если есть - наклони увидишь (заглушен пробкой).

  4. #4

    По умолчанию

    благодарю за подсказ,но вмоем случае сгорела реллюшка на нососике

Похожие темы

  1. Напольный кондиционер Vestfrost
    от vetalij в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.08.2020, 16:52
  2. Напольный кондиционер almacom acp-41-h. Зависает
    от Skul в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.06.2018, 14:11
  3. Напольный кондиционер ballu
    от sergeyk_a в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 22:02
  4. Напольный кондиционер QIDI
    от Игорь72 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 10:02

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •