здравствуйте господа холодильщики!на работе заставили ремонтировать минусовой рефприцеп агрегат (caryer mistral650plus R22).сказал что рефы не делал а мне ответили- иди поучись!(думаю а может и к лучшему).стиснув зубы пошел осматривать.оказалось вышло из строя трв sporlan-2cve капилярная трубка идущая к термобаллону сломалась пополам.какое трв ставить х.з:confused:.знакомый чел подсказал поставить трв данфосс и сопло2 что и было сделано.запустил компрессор давление на всас стороне 1.5bar.через 40мин работы давление таким же и оставалось добавил в систему фреона и попозже увидел изменение давления стрелка на манифолде то опускалась то поднималась. трв заработало . как правильно определить количество заправляемого фреона? какое должно быть давление на рефах? и как правильно подобрать трв? термометр не работает,температуру в прицепе не видел.пришел водила сказал -о уже работает:eek:.и уехал.