Все правильно xc650c, подключено как и по схеме, низкие РД на LP, высокое РД на HP. Я нашел в чем проблема. В щите управления, есть 2 маленьких реле, они разрывают фазную цепь от РД к контроллеру, поэтому оба контроллера показывали одновременно аварии и по LP и по HP. А ходить по реле стал, тогда, когда централь выключилась, кричит , что авария по HP и LP, а сам контроллер и манометры на централи показывают нормальное рабочее давление.