UNIFLAIR TUAV0721A - прецизионный кондиционер, в эксплуатации 3 года.
Работал нормально.
Последние 3 месяца, с июля начал иногда останавливаться по аварии высокого давления конденсации HP.
При аварии HP срабатывает кнопка на датчике HP:
ACB-2UB934MW
061F9669
PS45Bar
Решение.
1 - Чистка конденсатора.
2 - Перезаправка по весам (R410A)
3 - Установка перемычки на частотнике - вентиляторы конденсатора вращаются на макс. оборотах.
Дефект HP иногда появляется, не каждый день.

На момент измерения параметров TESTO570:
Pk=25Bar, Po=8.5 Bar, Tsh=5K, Tsc=7K
Тул=+18С.
Т нагнетания компрессора = +75С.

Выполнена диагностика датчика НР (ACB-2UB934MW/061F9669)
постепенным закрыванием картонкой протока воздуха через конденсатор.
Давление срабатывания датчика Pk=39.5 Bar,
при этом Тнагнетания=+100С

Вывод:
Неисправен грибок на конденсаторе (РДК) либо датчик HP дает ложную аварию HP.

Правильно ли выполнена диагностика?

Дефект - высокое давление при диагностике отсутствует, проверено 5 раз за 3 месяца.
За это же время авария была 10 раз.
Всегда дефект появляется, когда нет рядом специалиста.

Допускается ли установка регистратора на трубке нагнетания компрессора в виде расплющенной капли сплава Розе диаметром 1...2 см, примотанной к трубе медной проволокой.
Когда T=+100C, тогда плюха из сплава Розе растечется.
Т плавления сплава Розе =+94С
Т кристаллизации сплава Розе = +93С.
http://fb.ru/article/372640/splav-ro...tav-primenenie

Оригинальный датчик HP в продаже отсутствует, параметры его неизвестны.
Подобран аналог - SPST-NC / W 061F9575
- 42 Bar - OFF
- 33Bar - ON
http://www.farmina.ru/production/kom...pressostat/ACB