Оттаиваю испаритель-начинает кипеть -25.дальше можно не писать ничего,смотри вентиляторы,2600 выдувают весь иней с ламелей потоком
Попробуйте температуру запуска вентилятора испарителя установить на -6\ -12, дифференциал остановки вентилятора 2-3*С. НТ темболее на таком кипении будет очень долго вытягивать объем с плюсовой температурой.
ПС, имхо- Микроканальник не стоит топить фреоном, он гораздо менее инертен чем относительно ребристотрубного теплообменника и объем его гораздо меньше. Поймать тот момент когда конденсатор утопили на столько, что давление конденсации держится на нужном уровне за счет чего по этой же логике должно подняться давление на всасе - плохая идея, а с микроканальником очень плохая. И делу это не поможет, впрыск фреона при наборе температуры меньше чем теплосъем с теплообменника, отсюда и охлаждается он максимум на треть. Машина то расчитана на -22 или даже -24, или сколько там в паспорте написано, а ТРВ нет. Поэтому при работе в ст режиме получается вот так как у вас, что набирает медленно.
Добрался опять до него.
С fst -14 он так и не смог набрать температуру. Молотит без отдыха. За день -16 кое как.
Взрезал капилляр - чистый. Пробовал поднять давление конденсации остановкой вентилятора - идёт прогрев , растёт давление кипения -25, но нагнетание шкалит под 25-27 очей( это уже потом выяснилось). При этом жидкостная прогревается до 34 градусов. Перегрев помериться не удалось - термопара глючит.
Попытался опять фреоном подавить. 650 грамм -26 кипения, вытянул до компрессора, температуру сбивал адекватно. Жидкостная опять холодная +25.После оттайки начал рубился по высокому 27 очей. Так и не смог начать работать - циклил.
Не хотел до последнего резать его но уже потом психанул и подпаялся на негнетание после компрессора.
Итого при норме заправки 440 грамм в начале работы нагнетание 17 очей, в работе 15, жидкостная холодная, всас -35, по испаритель тянет первый ряд палачей и дальше сухо.
По ощущениям капилрки мало. Стоит одна миллиметра 1.5, длина хз.
Вентилятор конденсатора 1250 оборотов, 2 вентилятора испарителя 2600 с конденсатора ми, вращение правильное.компрессор caj2464z 34.5 кубика.
Ради интереса посмотрел средне температурный ранец . 2 вентилятора конденсатора при тех же размерах, компрессор nt6226gk 22 кубика и две капилярки. Диаметр не скажу.
Думаю менять капиляр.
Чет зае я с ним с этим новым ранцем
И опять про переменный шаг ребра в фотографиях для наглядности. Где логика?IMG_20181026_215343.jpgIMG_20181026_215353.jpg
Ещё раз повторю, так сделаны все испарители, что мне встречались. На фото горка арнег, вход воздуха со стороны крупного шага, там же выход фреона, где впрыск там мелкий шаг.
О точке росы надеюсь слышал, у тебя наверное большой перегрев, и иней получается там где впрыск.
Раз такая у тебя эпопея, замерь все параметры при заводской заправке (температура воздуха на входе в конденсатор и на выходе, тоже у испарителя, температура фильтра, температура нагнетания, перегрев, давление низкое и высокое.)
еще не доехал.
зато полозил по сайту полаира.
И вот что получается : на всех машинах второго типоразмера (там где по два вентилятора) стоит один и тот же конденсатор и один и тот же испаритель. все это работает даже на 220 низкотемпературном моноблоке. а это 2квт +/-
т.е. получается что я сейчас пытаюсь выжать из слабого компрессора те ттх которых он не может дать физически ?
и в данный момент максимум что я могу сделать для него , при условии что с капиляркой на заводе не ошиблись, это просто поднять температуру конденсации выше той что в комнате , воткнув кп5, тем самым повысив давление кипения и наполняемость испарителя а в итоге и кпд?
я правильно понимаю или ошибаюсь?
Например, если у тебя в камере -16*С и относительная влажность 50%, то точка образования инея будет -22*С. При большом перегреве на испарителе и при кипении -40*С, трубы на выходе испарителя будут чистыми (без инея), а на входе в испаритель будет «шуба».
211 расчитан в среднем на 6,6 м3 (ППУ 80мм) в режиме хранения, а ты его грузишь большим теплопритоком?
Ты упорно не даёшь режимы работы, что тут ответишь, зимний комплект нужен при температуре ниже +12*С и режим хранения в камере.
у него в паспорте написано 10 кубов камера. у меня сейчас 10 кубов камера и почти 200 пенопласта - был хреновый пол(утеплили) и был больший обьем чем надо. обьем уменьшили соткой пенопласта в круг и потолок.
про точку росы это понятно, и что дальше трубы чистые. там перегрев дичайший просто, я тогда не смог замерить - как обычно на щупе сдохла батарейка в нужный момент. Но даже на выходе из камеры мокрый палец не липнет к трубе.
Это все при заводской норме заправки!
Стоит в помещении, температура окружающей на может 20-25 градусов. я занимался им в толстовке и было не жарко
Более того, со слов хозяина , до этого стоял ранцевый моноблок mm218rf с компрессором NEU 6212z , и они умудрялись на нем получить -9 в обьеме с тем полом без изоляции и стенами в 100 мм пенопластового сендвича. Набирал температуру быстро. Со слов хозяина опять же. Он бы и ниже набрал но это хозяин уже не стал его туда загонять и решил купить минусовой
вот давайте сравним компрессора NEU6212z и caj2464z который стоит в минусовом ранце
1776ватт при 45 конденсации , 32,67 куба цилиндр. & 1920 ват при 45 конденсации и -20 кипения, обьем цилиндра 34, 5 куба
2 вентилятора на кондере и 2 капилярки & 1 вентилятор на кондере и 1 капилярка (хотя в мануале должно быть 2 вентилятора)
Вот ради интереса открыл тбал и он пишет что мне надо 1,9 квт, с коэф. запаса 1.05, чтоб за 19 часов в камере 100мм пенополиуретана заморозить с 0 до -18 полторы тонны говядины .
а на хранение вообще киловатт выдает. а по факту нихрена он не работает
Это при -15*С в камере, окружающая +25*С, ППУ 80 мм.
При подборе ориентируюсь на - 18...- 20*С в камере, окружающая +30...35*С и только ППУ, по подбору получается не менее МВ216, на самодельные ещё накидываю запас. Пенопласт не очень хороший материал для низкотемпературных камер, впитывает влагу.
Но кипения в -40 не должно быть.
Компрессор не причём, в старых моноблоках нормально работает.
Нихрена, решил этим моноблоком свежее мясо морозить? Раньше ставили в колхозных столовых и магазинах МВ19 (сейчас МВ214) морозили три полутоши коровы за сутки, но 1.5 тонны это перебор.
Не слушай хозяина ( он может сказать , что в обычном"Саратове" в былые времена он за ночь замораживал две парных корвы на кость ) есть Островная программа Tbal, просчитай необходимую для его запросов мощность , сравни с имеющейся . Но необходимого режима добейся на пустой камере. Не получится - звони , подъедем , доведем до нормы , но если просчет в производительности - проблема товарища , который подбирал агрегат.
Вот и получается даже для хранения на этот объём нужен МВ216 и ППУ 80 мм, а самоделки принимаю только из экструдированного пенопласта с запенкой швов.
Откуда у тебя тогда кипение под -40*С? Или ты замерял при зашубленном испарителе, когда не было протока воздуха? Это и сбило с толку, не бывает низкого кипения при повышенной тепловой нагрузке.
в том то и беда что даже на теплой камере с чистым испарителем он сразу уходит в - 40 кипения. Очень похоже на малый\забитый капиляр или нехватку фреона.
с нехваткой и забитым капиляром я разобрался. капиляр чистый.дозаправка выводит систему из баланса - давится по высокому давлению.
остается только капиляр или поднимать давление конденсации потому что 12 очей это не давление
Со старым конденсатором моноблок имел по документам капу 1.83*3.25*2200мм. Но с новым могли и поменять. Но, чтоб подобрать капу надо, чтоб тепловая нагрузка соответствовала этому моноблоку.
где так и есть примерно.
Вообщем вчера отзвонился заказчик и говорит что все хорошо и камера вышла на режим и набирает температуру легко и быстро что там произошло с ней я не знаю. если не ошибаюсь оставил я ее с 550гр чтоб хоть какой то минус набирала.
отлегло до первых теплых дней
Так и бывает с самодельными камерами (плохая, массивная изоляция, в особенности с полом), они выходят на режим через несколько дней.
лучше всё таки норма заправки и рд на вентилятор.
Социальные закладки