Подскажите, высокое давление на всасывание. Низкое нагнетание. Что нужно делать? Спасибо.
Подскажите, высокое давление на всасывание. Низкое нагнетание. Что нужно делать? Спасибо.
а по твоему какое должно быть? че за аппарат, шильда нема?
20 и 5,5
Ты чё! 5,5 - это много. 4 - в самый раз.
Какой фреон? Ты про что? ТС даже марку осушителя не написал...
Вы так конкретно ему рекомендовали придерживаться озвучиных Вами давлений,что мне осталось только назвать фреон. ещё 404й не глянул правда.
Шо опять ! Сферического коня в вакууме обсуждаем ?
Правила же ни кто не отменял
П3.4 . В клубе запрещается
Создавать темы с малосодержательными названиями. В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения
CONTROL AIR DRYER
MODEL- KADM-100
CAPACITY 100
MAX WORKING PRESSE 9.9 kg/cm3
REFRIGERANT R134a
REFRIGERATION COMP. 750W
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ:
HIGH PRESSURE 0,5 MPa (ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ НЕОБХОДИМО ОТ 1 ДО 2,5 МРа ,НА МАНОМЕТРЕ ОБОЗНАЧЕНО ЗЕЛЕНЫМ СЕКТОРОМ)
LOW PRESSURE 0,7 MPa (ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ НЕОБХОДИМО ОТ 0,3ДО 0,5 МРа ,НА МАНОМЕТРЕ ОБОЗНАЧЕНО ЗЕЛЕНЫМ СЕКТОРОМ)
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА КОЛЕБЛЕТСЯ ОТ 22 ДО 26 ГРАДУСОВ
ПОКА НИ КАКИХ ДЕЙСТВИЙ НЕ ПРЕДПРИНИМАЛ.P_20181002_040356.jpgP_20180928_040509.jpg
Специалиста вызвать нет возможности, поэтому и обратился сюда.
1. Продул конденсатор.
2. Нашел новый ТРВ, но думаю что дело не в нем старый чистый.Новый на 0.1 старый на 0.2.
3. Есть фильтр осушитель, но в смотровом стеке показывает сухо (зеленая точка). Должно ли в нем наблюдаться движение, было довольно интенсивное.
4. Температура компрессора была 90 градусов.
Кроме как компрессор в другую сторону крутится в голову ничего не приходит