Тема: Два одинаковых чиллера.В чем прикол?

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Два одинаковых чиллера.В чем прикол?

    Добрый вечер!Произвел вынос конденсаторов на двух чиллерах, один 17-го, другой 18-го года.Перепад высот 10, общая длина примерно 15 метров, петли по фен-шую.Компрессора, теплообменники, трв, гидравлика, станки на которые работают с виду одинаковые, как и нагрузка.Правда тот, что 18-го года изначально был на R-452a.Перевел его на 404-ый.Отличаются кол-вом заправки(2100 и 3050) и реальной производительностью.Темпе� �атура кипения(-30), конденсации(+40), перегрев(8К), переохлаждения(5К), уставка -23 у обоих одинаковые.А вот скорость набора температуры отличается процентов на 30.Откуда взялся повышенный КПД?Нано технологии или я чего проглядел?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось КорБОБО; 27.09.2018 в 23:22.

  2. #2

    По умолчанию

    Текст отображается не полностью.
    Температуры кипения(-30), конденсации(+40), перегрев(8К), переохлаждения(5К), уставка -23 у обоих одинаковая.Второй(18-го года) реально набирает быстрее процентов на 30.Откуда повышенный КПД?Нанотехнологии или я чего пропустил?

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    перегрев(8К)
    и оба вот так обмерзают? перегрев после испара полезный считаешь или ПГ полное у всаса?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    и оба вот так обмерзают? перегрев после испара полезный считаешь или ПГ полное у всаса?
    Дело вот в чем-на станке установлен 3-х ходовой клапан, который частично открывает поток теплоносителя на барабан, уменьшая проток через испаритель, в аварию не уходит.В этот момент и происходит подмерзание компрессоров, жидкой фазы нет.Пока выходит на режим у всаса +15+20

  5. #5

    По умолчанию

    Есть подозрение что наладчик станка неправильно установил привод 3-х ходового.При первом пуске рубило по протоку.Он его несколько раз снимал, искал положение.

  6. #6
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    Есть подозрение что наладчик станка неправильно установил привод 3-х ходового.При первом пуске рубило по протоку.Он его несколько раз снимал, искал положение.
    Вот в этом и есть проблема.
    Трех-ходовой клапан работает в режиме подмеса, при неправильной настройке он может перепускать теплоноситель вход/выход теплообменника, отсюда и быстрый набор температуры.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    частично открывает поток теплоносителя на барабан, уменьшая проток через испаритель,
    там должно быть наверное по другому, должен стоять бак накопитель и чиллер работает на бак а на барабан идёт с бака иначе будет опа и можем получить труп в виде чиллера.

  8. #8

    По умолчанию

    Цикл такой-вкл станка-вкл насоса-спрос на холод-вкл чиллера-работа на бак-при -20 3-х ходовой начинает подачу в барабан,чиллер при этом не отключается, продолжает работать-начало огранки цепей, температура в барабане -15, в баке -20.В этот момент происходит обмерзание компрессора.Охлаждение продолжается до -23, диф 2 гр.Шлицы привода и клапана имеют форму звездочка.Один "зуб" примерно 15 градусов.Наладчика станка по холоду все устраивает.Оба обмерзают одинакова.Походу не попал.Завтра поеду еще один выносить, попробуем перекинуть.
    Последний раз редактировалось КорБОБО; 28.09.2018 в 20:01. Причина: пропустил слово

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    В этот момент и происходит подмерзание компрессоров, жидкой фазы нет
    а вот ты померяй в этот момент ПГ полный.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а вот ты померяй в этот момент ПГ полный.
    Если кипение -30, то и при 20-ти градусном перегреве будет обмерзание, что вообще говоря не страшно. Получается, что это обмерзание периодическое (не заливает), гидроудара нет и нормально. Посмотри во время обмерзания сильно ли меняется температура нагнетания.

  11. #11

    По умолчанию

    что значит
    быстрей набирает
    ?

  12. #12
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Расход теплоносителя вторичного контура кто-то измерял?

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,492

    По умолчанию

    Ага, один нормально без бака работает, а второй может работать только с баком.
    Думай, что пишешь.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ага, один нормально без бака работает, а второй может работать только с баком.
    Думай, что пишешь.
    ну так если частично перекрыть расход через испаритель то что будет с компрессором?
    а может и действительно дело в трв , при переходе на другой газ не менялось небось?

  15. #15

    По умолчанию

    может все дело в ТРВ? ( логично предположить что настройки ТРВ или сами ТРВ могут отличаться учитывая различные хладагенты)

Похожие темы

  1. вот уж прикол...
    от yrtchik в разделе Приколы
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.10.2016, 11:28
  2. Разный шум одинаковых компрессоров
    от v777 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 10:45
  3. Прикол
    от villain в разделе Новости форума
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 23:19

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •