    По умолчанию Два одинаковых чиллера.В чем прикол?

    Добрый вечер!Произвел вынос конденсаторов на двух чиллерах, один 17-го, другой 18-го года.Перепад высот 10, общая длина примерно 15 метров, петли по фен-шую.Компрессора, теплообменники, трв, гидравлика, станки на которые работают с виду одинаковые, как и нагрузка.Правда тот, что 18-го года изначально был на R-452a.Перевел его на 404-ый.Отличаются кол-вом заправки(2100 и 3050) и реальной производительностью.Темпе� �атура кипения(-30), конденсации(+40), перегрев(8К), переохлаждения(5К), уставка -23 у обоих одинаковые.А вот скорость набора температуры отличается процентов на 30.Откуда взялся повышенный КПД?Нано технологии или я чего проглядел?