Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 52

Тема: Чиллер Climaveneta W3000

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Чиллер Climaveneta W3000

    Помогите умной мыслей. Выбивает ошибку "низкое давление" и вентики кондера стоят. В программе не нашел параметра в котором есть установка "низкого давления", и вообще программа какая то урезанная по сравнению с мануалом .
    Изначально у чиллера выбило "no link" но с это кое как настроил а вот с низким и вентиками ничего поделать не могу.

  2. #2

    По умолчанию

    Может какие глюки у кого то были.

  3. #3

    По умолчанию

    а реальные данные то какие нагнетание\всас?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    а реальные данные то какие нагнетание\всас?
    Работаем на 410, охлаждаем гликоль до -5
    Нагнетание 24, всас 5,5.
    Всас скорректировал на +2 атм и сейчас мозги показывают 7,5атм.
    Если 3 вентика на кондере отключить (сейчас 3 из 6 работают на прямую) то вторые три вентика не запустятся и выбьет авария по высокой.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Нагнетание 24, всас 5,5.
    Всас скорректировал на +2 атм и сейчас мозги показывают 7,5атм.
    ...мне это уже непонятно было, фреона то у вас там хватает? правильно выбивает "Лов Пресс", раз фактически 5.5...
    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Я вообще то думал может кто то подскажИт(зпт) чего выбивает аварию LP.
    ...и не лезьте в настройки, ищите причину, вы там на месте, а подсказывать дисстанционно, это неблагодарное занятие...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...мне это уже непонятно было, фреона то у вас там хватает? правильно выбивает "Лов Пресс", раз фактически 5.5...

    ...и не лезьте в настройки, ищите причину, вы там на месте, а подсказывать дисстанционно, это неблагодарное занятие...
    С чего это давления не хватает если 5,5 атм на R410 это примерно -5 а мы теплоноситель охлаждаем до -2.
    И что значит не лезь в программу если я ее скоро как пионер заветы ленина наизусть знать буду и излазил вдоль и поперек.
    А искать в механике так там нечего искать 3 рд и обычное трв

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Сервис мануал есть в свободном доступе в сети.
    Скачивайте, курите, настраивайтесь.
    За Вас это все равно никто делать не будет.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Сервис мануал есть в свободном доступе в сети.
    Скачивайте, курите, настраивайтесь.
    За Вас это все равно никто делать не будет.
    мануал есть но толку с него.
    Я вчера взял и тупо все папки (к которым были пароли) прошел.
    Осталась одна папка с 4-х значным паролем на которую нет пароля.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    А что даст сервисный мануал, если самые важные настройки закрыты 10ти значным однодневным паролем?

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    А что даст сервисный мануал, если самые важные настройки закрыты 10ти значным однодневным паролем?
    А ты реально считаешь, что требуется сервисный пароль?
    ИМХО, достаточно юзерского.
    Ну, и датчики проверить.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А ты реально считаешь, что требуется сервисный пароль?
    ИМХО, достаточно юзерского.
    Ну, и датчики проверить.
    Датчик как я понимаю рабочий так как я могу смотреть на табло давление всаса.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Датчик как я понимаю рабочий так как я могу смотреть на табло давление всаса.
    Что есть понятие рабочий?
    Есть понятие - исправный, значит, определяющий давление (температуру) правильно.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Что есть понятие рабочий?
    Есть понятие - исправный, значит, определяющий давление (температуру) правильно.
    Если по вашему рассуждать то он исправный так как давление меняется и он это фиксирует показывая на табло.

  14. #14

    По умолчанию

    ...и главное, это вновь смонтированное оборудование, или раньше работало нормально. Для этого пароль и придуман, что бы по любому поводу не лезли сразу в настройки, вместо устранения причины...
    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Если 3 вентика на кондере отключить
    ...а зачем???...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 18.09.2018 в 07:47.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...и главное, это вновь смонтированное оборудование, или раньше работало нормально. Для этого пароль и придуман, что бы по любому поводу не лезли сразу в настройки, вместо устранения причины...

    ...а зачем???...
    оборудование работало прекрасно 5 лет и в один момент выбило ошибку no link и остановилось
    про вентики написал как доп информацию.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    выбило ошибку no link
    ..., дальше листай, и увидишь причинную ошибку...

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ..., дальше листай, и увидишь причинную ошибку...
    Куда дальше если "no link" решил и осталась одна ошибка "низкое давление" (в реальности давление в норме и проц это сам показует) и то что процессор вентики не включает.
    Может подскажешь что смотреть?!

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Помогите умной мыслей. Выбивает ошибку "низкое давление" и вентики кондера стоят. В программе не нашел параметра в котором есть установка "низкого давления", и вообще программа какая то урезанная по сравнению с мануалом .
    Изначально у чиллера выбило "no link" но с это кое как настроил а вот с низким и вентиками ничего поделать не могу.
    правильно понимаю что в названии темы у нас фигурирует модель контроллера? а модель чиллера слишком известна чтоб ее называть?опять разговор о сферическом коне в вакууме . вроде же не новичок , а информацию по машине надо по крупицам выдавливать.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    правильно понимаю что в названии темы у нас фигурирует модель контроллера? а модель чиллера слишком известна чтоб ее называть?опять разговор о сферическом коне в вакууме . вроде же не новичок , а информацию по машине надо по крупицам выдавливать.
    Машина как машина ничего сверх естественного 2 спиральника, один теплообменник, обычное трв. Регулировка мощности с помощью W3000 (подкидывает или отключает один компрессор) Датчики давления электронные. Могу конечно модель всей установки сфоткать но мне кажется это на работу эл блока w3000 никак не скажется.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Машина как машина ничего сверх естественного 2 спиральника, один теплообменник, обычное трв. Регулировка мощности с помощью W3000 (подкидывает или отключает один компрессор) Датчики давления электронные. Могу конечно модель всей установки сфоткать но мне кажется это на работу эл блока w3000 никак не скажется.
    Если бы ты почитал мануал на W3000 то легко увидел бы что у этого контроллера есть несколько конфигураций и какую рассматривать йух его знает это раз.
    Не зная модель я не могу посмотреть электро схему, чтоб предположить какого йюха не включаются вентиляторы конденсатора это два.
    И в третьих это элементарное уважение к товарищам по форуму , тебе нужна информация и ты не можешь дать нормальные вводные .
    Поправь меня если я вдруг неправ.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ошибка 211 чиллер Climaveneta Necs0412
    от lipcracker в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 06:28
  2. Чиллер Climaveneta
    от andr_k5 в разделе Компрессоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 14:36
  3. чиллер Climaveneta Высокое давление
    от bobik2 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 10:41
  4. чиллер climaveneta
    от katok в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 16:35
  5. Чиллер Climaveneta W3000. Инструкция!
    от Dgeksson в разделе Контроллеры
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 17:56

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •