Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
volf, глядя на первое фото сразу встает вопрос о перезаправке и замене фильтра,все признаки нехватки фреона или его циркуляции из-за забитого капиляра, фильтра или влаги. Фреон кипит при очень низких температурах, изредка дотягиваясь до зоны терморегулятора, вызывая его срабатывание на отключения, вот и весь расклад.
Я так понимаю нужна промывка системы и капилярной трубки промывочным фреоном,замена фильтра под фреонR12,замена минерального масла-340мг на новое,сухое,вакуумирование системы и заправка фреономR12-160мг -?Это решит проблему с наледью в хол.камере и достижения температуры -18 в морозилке?Но и заменить термоизоляцию на крыше то-же надо?