Добрый день.
Наружный блок REQ125B8W1B, работает 11 лет. Отключаются вентиляторы, похоже по температуре из-за подгоревшей обмотки. Как определить какой из 2-х не рабочий?
Добрый день.
Наружный блок REQ125B8W1B, работает 11 лет. Отключаются вентиляторы, похоже по температуре из-за подгоревшей обмотки. Как определить какой из 2-х не рабочий?
я бы померил ампераж на каждом из вентиляторов где шкалит тот и наелся
...что значит "отключаются"? Чем отключаются? Просто останавливаются, а компрессор продолжает работать? А включаются сами?...
Обмотки вентилятора на разъеме:
1 - нейтраль
3 - 99 Ом - макс . скор.
5 - 120 Ом
7 - 320 Ом - мин. скор.
не факт что проблема в вентиляторах, E0-сработало защитное устройство (общее).
Ранее просто отключались на 28, компрессор дальше работал и отключался по давлению на 41, ошибка Е3. Предположил, что подгорели реле на плате, напрямую подключил вентиляторы на максимальной скорости, через некоторое время отключаться начал по ошибке Е0. В общем защитном устройстве 3 реле, 2 температуры и давление. Похоже все таки вентиляторы. Похоже придется мерить сопротивление обмоток.
Спасибо. Придется мерить.
...Реле "подгорели", движки "подгорели", мерить что будешь? Полный винегрет!
Опять нескромный вопрос, вы кем этому кондиционеру доводитесь? Просто машина дорогая, тренировка на ней может дорого обойтись, гораздо дороже, чем в вашу пирожковую вызвать мастера...
Социальные закладки