комната 3*4*2.5 , испаритель 4кВт по холоду с 2-мя фанами , блок кондиционера carrier 38yl060 компрессор ZR61KC-TFD-522 при -25С 5 кВт холода, трв данфос tex2 068z3209 -40 -10C , трасса 5 метров , заправлен r22 , на всасе 0.5 бар , давление конд. 18бар происходит обмерзание почти до компрессора , температура в камере -13 -12, спустя 5часов работы компрессор вырубается по теплушки, после достижения температуры -5 температура падает 1градус через 30 минут и так за час на 2 градуса , температура окружающей среды достигает днем +35. Помогите определить где собака зарыта, грешу на трв,трв новый дюза 2номер . не пинаите сильно далеко просто познаю просторы пром холода.