фотки чиллера. где конденсатор стоит? встроенный или на крышу уволокли? чиллер на земле стоит ?
Оказалось что данный чиллер имел на предыдущем КМ утечку с большой потерей масла, КМ поменяли а масла не добавили, соответственно оно и разбежалось по системе, в течении 2 недель, после того как меня пригласили вновь было поздно втулки спиральки крякнули, я конечно добавил масла не помогло, чиллер заводской сборки без выносного КД.
r404a, когда же перечень работ предоставите?
1. А я что, обещал?
2. А "покурить" мануал не судьба?
Если бы были проведены ППР в полном объеме, то КМ не умер
И все таки не укладывается у меня в голове как так масло не уходило а потом ушло?
Пока чиллер выходил на режим масло ускакало бы за это время. А если оно не уходило 2 недели а потом ушло то что то изменилось за эти две недели. Вопрос что? Какое все же давление было в системе , ну хоть температуру кипения скажи?
Социальные закладки