Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 55

Тема: Отключается компрессор после 6-15 мин. работы конд. NeoClima NS-NU-09ANEW

Комбинированный просмотр

  1. #1

    Вопрос Отключается компрессор после 6-15 мин. работы конд. NeoClima NS-NU-09ANEW

    Приветствую друзья, у меня вот какая проблема, установил кондиционер NeoClima NS-NU-09ANEW, через неделю мне позвонил клиент и сообщил что высветились ошибка Е7, я сказал ему чтобы выключил из сети и запустил повторно минут 10-20, - помогло кондей начал работать в штатном режиме.
    Но вот спустя месяц ко мне опять звонит клиент и говорит что кондиционер не холодит. Я сегодня приехал запустил кондей заработал, но спустя где-то минут 15 компрессор отключился (хотя температуру я выставил почти минимальную - 19 градусов), минут через 6-ть снова запустился и т.д. И судя со слов клиента такие глюки у него начались недавно (до этого работал отлично).
    Проверил напряжение сети в норме (225В и при работающем компрессоре не падает), на клемниках проверил соединения проводов в норме, давление фреона в системе в норме, соответственно фильтра и блоки чистые так как он чуть больше месяца как установлен.
    Может кто сталкивался с такой проблемой или подобной отпишитесь в этой теме, буду рад любой подсказке или соображениям по данной проблеме.
    Кондиционер новый, на гарантии поэтому лезть "во внутренности" думаю не стоит, может что-то упустил... хотелось бы проверить все нюансы до приезда сервисников, чтобы ко мне не было претензий.
    Кстати за последние года 3-4 именно конд. NeoClima выставил не один десяток (от 7-ки до 24-ки), проблем до сего момента не наблюдалось.
    Заранее благодарен всем кто примет участие обсуждении данной проблемы.

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    http://holodforum.ru/showthread.php?t=31530
    Это уже было !!!

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    Это уже было !!!
    Да кондей тот-же, но тогда проблема заключалась в высвечивании ошибки Е7 (перезапуск помог). Сейчас я описал совсем другую проблему.

  4. #4
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Нормальная дельта по воздуху от 15 до 20 К. Выше ненормальный расход воздуха через испаритель. Ниже обычно нехватка хладагента.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Нормальная дельта по воздуху от 15 до 20 К
    Чуток не так)))
    Дельта по воздуху для кондеев от 6 до 10 К.
    Дельта полная (разница между t кипения и входящим воздухом) от 15 до 20 К.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    Дельта по воздуху для кондеев от 6 до 10 К.
    Я правильно понял? 6-10 градусов - это разница температур вход/выход из ВБ (норма)

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    Дельта полная (разница между t кипения и входящим воздухом) от 15 до 20 К.
    15-20 градусов - разница температур - t кипения и вход воздуха на НБ (норма)

  7. #7

    По умолчанию

    Один раз сталкивался с такой проблемой, перепробовал все, и добавить фреон и датчик поменять, но безрезультатно, а все дело оказалось в хозяйке засранке, помыл белку и все стало норм.

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Само поведение кондиционера похоже на срабатывание защиты от замерзания испарителя. За это отвечает датчик температуры, который крепится на калачах испарителя. Поиграйся с ним, изменится ли поведение кондиционера?
    При замерах, какой температуре кипения соответствовало давление? Может чутка фреона не хватает?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    ...Кондиционер новый, на гарантии поэтому лезть "во внутренности" думаю не стоит...
    ...а вот как то звонят наши монтажники, и просят протестить "тосот", новенький. Уже месяц, как смонтированный. Подхожу, а вентилятор не крутится. Начинаю разбираться, меж блочка подключена правильно, а внутри наружки клапан подключен на вентилятор, а хвост клапана вообще в воздухе.
    Проверь датчик темп-ры для начала...

  10. #10

    По умолчанию

    ОТключается полностью внешний блок или только компрессор? Если полностью, то возможно датчик температуры лежит на испарителе, подержи его в руке, и пусть поработает, если не отключится, то нужно его отодвинуть от испарителя.

  11. #11

    По умолчанию

    Да я сам уже думал о датчике температуры, смущает то что клиент говорил что после установки кондиционер работал нормально. Завтра еду к нему, буду проводить полный анализ, проверю заправку фреона по кипению, думаю установить ел. термометрт прям на датчике и посмотрю при какой температуре отключатся наружка.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    ...буду проводить полный анализ, проверю заправку фреона по кипению...
    ...ну ты хоть Планету не заморозь, Землю нашу, хотя на фоне глобального потепления, может и полезно будет...

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    .ну ты хоть Планету не заморозь, Землю нашу, хотя на фоне глобального потепления, может и полезно будет...
    ...юморист, ну прямь Петросян)) Не бойся, чем теплее, тем больше работы будет...

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    ...юморист, ну прямь Петросян)) Не бойся, чем теплее, тем больше работы будет...
    ...а, чем больше петросянов, тем больше работы. Только работы хочется интересной...

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Только работы хочется интересной...
    Интересная работа когда установленная тобою аппаратура работает как часы и не ломается))
    Мне лично совсем не интересен мой случай,...сегодня поехал к клиенту, включил кондиционер, а он работает как часы, проверил фреон по перегреву - ОК. Подсоединил термометр прямо к датчику температуры - все срабатывает плюс/минус 0,5 градуса. Из ВБ дует температура 5 градусов.
    Клиент в шоке, говорит что, вижу сейчас все работает, но божиться что проблемы были и очень часто.

    Вот такая вот хрень, я объяснил ему что по монтажу все ОК, с моей стороны косяков нет. Системник на гарантии, если будут проявляться проблемы пусть вызывает сервисников. Я и так потерял часа два времени на диагностику, деньги взял только за выезд (бензин не бесплатный), кататься за каждым разом когда у кондея будут проявляться какие-то глюки желания нет.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    Да я сам уже думал о датчике температуры, смущает то что клиент говорил что после установки кондиционер работал нормально. Завтра еду к нему, буду проводить полный анализ, проверю заправку фреона по кипению, думаю установить ел. термометрт прям на датчике и посмотрю при какой температуре отключатся наружка.
    Ну-ну...
    Клиент тебе еще и не такую сказку расскажет. Кондер вот только что, перед твоим приходом только что сломался...
    А что второй год не работает - так это враки завистников!

  17. #17

    По умолчанию

    ...смущает низкая т-ра на выходе, такого быть не должно, если конечно в комнате не 15-17ть, какое то не соответствие...7град на трубе, пять воздух....может термометр брешет. Обычно на выходе минимум 12ть, и то. если скорость маленькая...

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...смущает низкая т-ра на выходе, такого быть не должно, если конечно в комнате не 15-17ть, какое то не соответствие...7град на трубе, пять воздух....может термометр брешет. Обычно на выходе минимум 12ть, и то. если скорость маленькая...
    5-10 градусов при малых оборотах вентилятора это нормально, увеличить обороты и температура естественно повысится. Я специально на малых оборотах делал замер, чтобы показать клиенту что воздух холодный, а то он мне изначально начал втирать что поначалу дуло холодным, а теперь еле-еле. Ел. термометр откалиброванный, да и вообще стараюсь пользоваться только качественным инструментом без китайской срани.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    чтобы показать клиенту что воздух холодный
    ....важен не "холодный" воздух, а его объём, он может быть от "калача" и ноль градусов, но производительность машины в целом упадёт. Сам посуди, входит 20ть, выходит 5ть. Низкая т-ра бывает только при недостатке фреона. Ну, смотри сам, я чисто из соображений "не тратить время зря". Да ижОпыта у меня больше...

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ....важен не "холодный" воздух, а его объём
    ты меня уже и вовсе за лузера считаешь?...

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Да ижОпыта у меня больше...
    я не в коей мере не ставлю под сомнение твою компетентность. Но я тоже не на первом кондиционере делал замеры...

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Сам посуди, входит 20ть, выходит 5ть.
    только что включил своего старичка-кондея, к его работе претензий ноль. Померял при температуре в комнате 24 градуса, на выходе 7,3 ...

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не отключается компрессор после замены.
    от Craz в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.08.2022, 12:59
  2. Не отключается компрессор после замены.
    от Craz в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 10:24
  3. NeoClima NS-NU-09ANEW ошибка E7
    от sergstesh в разделе NeoClima
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 08:55
  4. Компрессор выключается после 10 - 30 минут работы.
    от счсм в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 18:23
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 20:58

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •