Показано с 1 по 20 из 28

Тема: Помогите советом. Как спасти Copeland ZS75

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Помогите советом. Как спасти Copeland ZS75

    доброе время суток форумчане. суть в том что подрядился я сделать маленький минимаркет из того что есть у клиента. все было хорошо но у клиента стоит 8 метров регалов и 6 метров колбасных витрин. регалы делятся 2х4м и витрины 3 по 2м. все отключается отдельно и стоять они будут на zs75. хозяину долго объяснял что компрессор быстро сдохнет, но хозяин упертый и прейдеться ставить. на одно что хозяина уговорил так это поставить частотник.
    вообщем вопрос в том как спасти такой компрессор когда из потребителей централи останется одна 2х метровая витрина (это к примеру).

  2. #2
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    поставить частотник.
    вообщем вопрос в том как спасти такой компрессор когда из потребителей централи останется одна 2х метровая витрина (это к примеру).
    Никак. Этот компрессор слишком мощный для такого набора оборудования.
    Частотник проблему не решит - диапазон регулировки у спиральников не большой, могут начаться проблемы со смазкой.
    Выход - 2 компрессорная станция или полугерметик с частотником или головкой разгрузки. Мощность ~ 10-11 кВт на -10

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Никак. Этот компрессор слишком мощный для такого набора оборудования.
    Частотник проблему не решит - диапазон регулировки у спиральников не большой, могут начаться проблемы со смазкой.
    Выход - 2 компрессорная станция или полугерметик с частотником или головкой разгрузки. Мощность ~ 10-11 кВт на -10
    А если частотник + сделать впрыск через капилляр (с ресивера) на всас.?

  4. #4
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    А если частотник + сделать впрыск через капилляр (с ресивера) на всас.?
    Таким образом вряд-ли удасться 2 (ДВА) раза уменьшить объемную производительность.
    И это только на старте. А что-будет с компрессором в режимах когда витрины набрали температуру и отключились или вышли в оттайку?
    P.S. Я буквально 1,5 месяца назад победил "детище неизвестного мастера" - агрегат над 2 MT144 (2х~20кВт на -10), сейчас система прекрасно работает на 2 китайских спиральниках по 8 кВт (-10), да без запаса, но даже в жару система нормально работала и периодически один компрессор отключался.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Таким образом вряд-ли удасться 2 (ДВА) раза уменьшить объемную производительность.
    И это только на старте. А что-будет с компрессором в режимах когда витрины набрали температуру и отключились или вышли в оттайку?
    Ну смотри . Частотником уберем 30% может даже 40% (я думаю это реально без вреда для компрессора) и капилляр после ресивера через соленойд он над даст дополнительное охлаждение компрессора и можно будет убрать еще от 20 до 40% .Когда все наберет то и доп соленойд закроется.
    P/S другой компрессор клиент на отрез отказался покупать и ставить. Надо выходить из того что есть с меньшими потерями!!!

  6. #6
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Надо выходить из того что есть с меньшими потерями!!!
    Самый простой способ "послать" клиента ну или под расписку что он претензий не имеет. Потом
    Если клиент холодильщик - почему сам не смонтировал, если клиент не холодильщик - почему лезет с советами как надо делать?
    Поиграться с регулировкой производительности есть смысл при превышении мощности на 30-50%, но не на 100...
    Компрессор будет цикловать и за год (в лучшем случае) помрет, а клиент после этого будет вопить "ааааа, меня *****ли, ааааа, какой плохой человек делал, ааааа ...."

  7. #7
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Ну смотри . Частотником уберем 30% может даже 40% (я думаю это реально без вреда для компрессора) ...
    Обычный спиральник крутить ниже 40 Гц как-то стремно, при снижении частоты на 20% не уверен что производительность снизится на 40%.

  8. #8

    По умолчанию

    регалы запитать с одного блока, витрины с другого. ну или в любой интерпретации так чтоб нагрузка на компрессор была всегда даже если часть оборудования встала на оттайку. к блоку добавить таймер задержки открытия соленоида чтоб гидроудара не было. отключение компрессора по рд, время стоянки минут 5 минимум. а лучше 8.
    я так и не понял какие в итоге мощности? ну две горки - 10квт. а витрины сколько?
    пишите 19квт компрессор, вряд ли 3 витрины дадут еще 9. в итоге получается что компрессор заранее перерасчитан и будет уходить на вакуум. или тогда расхлебенивать трв но тогда что будет с температурой в обьемах?
    ничего в итоге не понятно. давайте определимся с мощностями

Похожие темы

  1. Помогите советом!!!
    от Мару в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 12:36
  2. Помогите спасти Белого
    от Benzino в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 08:33
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 19:26
  4. помогите советом
    от shift в разделе Вопрос
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 23:03
  5. Помогите советом
    от 4icko в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 21:40

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •