Добрый день! Прошу помощи по такому вопросу:
Имею бюджетный инверторный Daikin FTXN/RXN35. При включении внутренний вентилятор крутит на максимуме, выключается через пол минуты. Код ошибки A6. Двигатель живой, похоже, что мозги просто не видят его вращения и отключают аппарат. Поиски на форуме показали что в большинстве случаев - датчик Холла или провода, реже плата. Набрал пару сервисов - везде убеждают, что двигатель не разборной, ремонту не подлежит, и 100% замена всего двигателя либо платы. Мол снимать и диагностировать на в сервисе (5-7 дней). Оригинал двигателя $150-200, никаких аналогов нет в природе.

Вопрос в следующем, действительно ли двигатель не чинится (точнее, магнитный датчик не меняется)? Такая диагностика по месту не проводится? Думал что диагностика и замена датчика Холла - достаточно простое дело, но в сервисе накручивают...такое ощущение что подготавливают к большой сумме..