Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 34

Тема: Обмерзает ТРВ и испаритель

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Обмерзает ТРВ и испаритель

    Всем здравствуйте! Понимаю что обсуждалось подобное наверняка не раз, но всё-равно не могу разобраться. Холодильная камера на +4+6, компрессор MTZ160, фреон 404А, давление на всасе 3 бара , -12С, на нагнетании 20бар, +46С. Обмерзает выход с ТРВ и первые витки испарителя, потом и остальные, открываю ТРВ начинает заливать компрессор, в результате после намерзания на испарителе льда нихрена не охлаждает. Подозреваю что что-то с ТРВ, что ещё может быть?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegjan Посмотреть сообщение
    что ещё может быть?
    оттайка есть?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    оттайка есть?
    Вот тут должен сказать что камера сделана мягко говоря через одно место, мне досталась на обслуживание после года работы, оттайки нет, соленоида нет, РД тоже нет, но проработала вот уже года 2 не меньше.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegjan Посмотреть сообщение
    оттайки нет, соленоида нет,
    оттайка в плюсовых камерах может делаться и без соленоида.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegjan Посмотреть сообщение
    камера сделана мягко говоря через одно место,
    Вот причина, и если три года теплоизоляция еще держала, потихоньку увлажняясь, и первый же сбой или загрузка отепленными продуктами разбалансировала устоявшийся режим и машина не справляется с теплопритоками. У меня за последнюю неделю три вызова на подобные ситуации, принудительная оттайка каждые полчаса, запрет на посещение охлаждаемого объема опрыскивание конденсатора ледяной водой и к полуночи машина входит в режим снижения температуры в объеме с оттайкой через час.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Вот причина, и если три года теплоизоляция еще держала, потихоньку увлажняясь, и первый же сбой или загрузка отепленными продуктами разбалансировала устоявшийся режим и машина не справляется с теплопритоками
    Вы знаете, чем больше думаю, тем сильнее в этом начинаю убеждаться, ведь действительно, рабочие параметры в принципе не изменились, да, они не идеальны, например кипение слишком низкое, но ведь раньше не обмерзало, значит воздух был намного суше, получается что так. И кстати вспомнил директорша меня спрашивает, почему с потолка стало капать, я естественно сказал что теплоизоляция хреновая

  7. #7

    По умолчанию

    В камерах с покупателями изоляция не имеет столь большое значение. как в обычных камерах. Делали камеру, в которой ходят покупатели, совсем без изоляции-кирпичные стены и стеклопакеты. Тут главное правильно подобрать оборудование, правда не всегда всё можно предусмотреть.

  8. #8

    По умолчанию

    после регулировки трв надо выждать паузу оптимально 30 минут. а вообще вам надо смотреть перегрев . если в пределах 7-8 градусов то дальше искать. мощность установки сверяли с воздушком? может он просто великоват для компрессора отсюда и заливать начинает + давление нагнетания 20 очей. сколько градусов на улице? конденсатор мытый?
    можно попробовать еще выставить время остановки компрессора после набора температуры чтоб сдуть шубу, или включение оттайки после остановки компрессора(она же набор температуры) , 974 например позволяет такую функцию

  9. #9

    По умолчанию

    либо вентиляторы устают

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    либо вентиляторы устают
    На воздуходувке, в смысле теряют свою производительность?

  11. #11

    По умолчанию

    обороты

  12. #12

    По умолчанию

    трв бы закрылось при мертвых вентиляторах

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    мертвых вентиляторах
    они не мёртвые а слегка уставшие, обороты мальца упали

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegjan Посмотреть сообщение
    Холодильная камера на +4+6, компрессор MTZ160, фреон 404А, давление на всасе 3 бара , -12С, Обмерзает выход с ТРВ и первые витки испарителя, потом и остальные,
    Они и должны обмерзать
    Цитата Сообщение от Olegjan Посмотреть сообщение
    в результате после намерзания на испарителе льда нихрена не охлаждает.
    А вот скорость нарастания шубы зависить от поступления тёплого влажного воздуха.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А вот скорость нарастания шубы зависить от поступления тёплого влажного воздуха
    Да, в камере почему-то увеличилась влажность, там ходят люди (покупатели), может от продукции ещё, не знаю. В течении пару часов намерзает лёд и производительность падает, не успевает даже до +6 охладить. Значит надо повысить температуру кипения, правильно?

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegjan Посмотреть сообщение
    температуру кипения, п
    мощность упадёт

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegjan Посмотреть сообщение
    там ходят люди (покупатели)
    так это должно быть на первом месте в вопросе.
    Цитата Сообщение от Olegjan Посмотреть сообщение
    Значит надо повысить температуру кипения, правильно?
    Конечно, чем меньше разность тем меньше намерзает. А рабочая температура кипения зависит от того какое оборудование выбрано, это ещё решается на стадии проектирования.
    Что у тебя стоит неизвестно, и существенно изменить ситуацию наверное не получиться.
    Первое, что делают — это оттайка каждый час.

  18. #18

    По умолчанию

    Поставь регулятор кипения да и все. А вообще как многие тут говорили ( без вложений денег) сделать чаще оттайку.

  19. #19

    По умолчанию

    Я бы трв прикрыл,поменял 404 на 507

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    так это должно быть на первом месте в вопросе
    Так это было с самого первого дня работы камеры, но ведь раньше в течении 2 лет не обмерзало


    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    поменял 404 на 507
    как обычно когда касается переделок и соответственно траты денег клиент спрашивает - а раньше ведь работало как-то. поэтому и пытаешься всегда сделать из того что есть, а не то что надо, потому-что им дорого

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. BMW 525 E34 обмерзает испаритель
    от Nazgul в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 11:23
  2. обмерзает испаритель на витрине
    от Даша в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 00:03
  3. AIRVELL2350 Обмерзает испаритель
    от Володя68 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 05:20
  4. обмерзает испаритель
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 20:20
  5. Polair обмерзает испаритель
    от Andrey1982 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 17:14

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •