забыл модель, двухкомпрессорный, электронное управление. не редко встречается утечка в пене, хотел бы узнать кто как с этим борится. думаю повесить испаритель внутри хо. что думаете? какой подобрать?
забыл модель, двухкомпрессорный, электронное управление. не редко встречается утечка в пене, хотел бы узнать кто как с этим борится. думаю повесить испаритель внутри хо. что думаете? какой подобрать?
начинай резать пену снизу и смотри, а наружку я кидал даже в 2 раза меньшьшего рзмера, и ни чего работает, только что термостатом прих. подрегулировать
пену кавыряли до меня и я кавырял и после меня кавыряли, не нашли. а зачем термостат? там же есть датчик темпиратуры.
[quote=рефрежератор мастер;24341]пену кавыряли до меня и я кавырял и после меня кавыряли, не нашли. Quote]
плохо ковыряли, или не там где нужно.
три месяца выходит газ, микро утечка. Не нужно мне говорить, как мы искали. Лучше посоветуйте от чего испаритель воткнуть.
Товарищи где испаритель заказать? Может у кого есть? Желательно листовой с корпусом.
У вас в Ханты-Манты, Красноярск рядом. Закажите от 310-й серии и дизайн и всё остальное в норме.
Чего-то быстро время кончается для редактирования.
Вот посмтри http://biryusa.ru/doc.php?id=150 у них листовой загнутый с двух сторон дизайн, лучше не придумаешь (тока заказывай вместе с крепежом и стойками).
Думаешь на 129 подойдёт?
в принципе по размерам почти идеально, ну подогнёшь маленько. или вообще поставь его стоя. я по такой теме не заморачивался (обычно или компрессор потерял производительность или утечка в пайке капилярки с испарителем или на первом витке от капилярки утечка где люминь прессован плоскостью к пластику).
подобрать по размеру новый лепесток и согласовать с клиентом незабыть заменить фо
мы змеевик выдирали и из медной восьмерки выгибали. фольгированным скотчем к алюминиевой пластине лепили...
я много раз с этим сталкивался и утечка была в основном в одном и том же месте или рядом! Именно в БИРЮСЕ ДВУХКОМПРЕССОРНОЙ!! Я уже смело вырезаю часть пены в самом верху, где входит капилярка, но утечка не в стыках трубок а чуть дальше по алюминиевой трубке.Не знаю с чем это связано, но вот уже не с одним такая ерунда была. вот только с запениванием потом парюсь
Одно время часто встречал утечку хол. 2007-2008 г. выпуска по стыку ал. медь вход каппилярки в х.к в запенке сначала ставил LOKRING. После того как сьездил на завод Атлант и купил припой по аллюминию стал паять выходит на много дешевле и каттчествение.
Да ставте плачку от 22 Бирюсы и не партесь,помоему на некоторые модели /современные /подходит