    По умолчанию помогите советом

    линия по охлаждению глазированных сырков постепенно перестала держать температуру минус 18, температура поднялась до минус 6, попробовали регулировать трв, реакции никакой, заменили на подобный, реакция стала появляться, но очень вялая "для изменения температуры на пару градусов приходилось делать три-четыре оборота". на линии установлен спиральный компрессор ( фото и марку скину завтра). по звуку было похоже, что пропала компрессия, заменили на такой же, реакция трв стала бодрее, но на заданную температуру установка так и не выходит, фильтр новый, фриона r 507 в достатке. каждый день установка ведет себя по-разному, то наберет до минус 12, то минус 6 не может дотянуть.
    давление в испарителе 2,5-2 бара, давление конденсации 15-18 бар.

  2. #2

    По умолчанию

    Вентиляторы как работают в блоке транспортёрной лены ? Где установлен конденсатор?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2015
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    конденсатор установлен под конвейером рядом с компрессором и ресивером . вентиляторы работают по замкнутому циклу (на сколько это возможно тк наружный воздух все равно попадает вместе с продуктом )

  4. #4

    По умолчанию

    У меня такое было когда с ленты нападало хрени всякой в отсек с испарителем ,датчик перекрыла эта бяка . Но там и не надо было -18.На второй линии стояло трв 22,пока не поставил нормальное с внешним уравниванием тоже прыгало

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2015
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    датчики чистые, а трв непоймеш сегодня прижимаеш завтра открываеш

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2015
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Сегодня опять чертовщина творится температуру набирать не хочет вообще

  7. #7

  8. #8

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2015
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Проблема не В том чтобы получить температуру-18, а В том чтоб продукт выходил заданной температуры +8 ч то досталось при -12 установка сейчас не выходит на режим каждый день ведет себя по разному в жару может набрать -10— - 12 а на следующий день когда прохладней -8 с трудом

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Talur Посмотреть сообщение
    -10— - 12 а на следующий день когда прохладней -8 с трудом
    что то вы не договариваете , температуру трубы после конденсатора и давление , температуру воздуха до и после конденсатора.

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2015
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Понижаеш давление в испорителе закрывая трв начинает расти температура тк. Мало фреона в испарителе , открываеш трв с начало падает температура а потом снова лезет в верх .
    Не понимаю что происходит.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2015
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Соленоед на оттайку перепаевал старый не держал на этот катушку нету привезли жду новую

  13. #13

    По умолчанию

    а термобалон как поживает? и температуру на выходе испарителя (трубы ) плис .

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2015
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    IMG_20180718_143610.jpg
    Датчик установленный на испарителе показывает -5.8, после вентилятора -8.3

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Talur Посмотреть сообщение
    Датчик установленный на испарителе показывает -5.8,
    труба на выходе испарителя?

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2015
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Конденсатор и испаритель чистые.
    А на счет дюзы я ошибся стояла 2 поставил 4
    Ресивер есть

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2015
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Воздух Перед конденсатором 26.3
    После конденсатора 34.2
    Фреон после конденсатора 32
    Давление конденсации 18
    Давление испарителя 2.2
    Температура на конвейере -10

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Talur Посмотреть сообщение
    Фреон после конденсатора 32
    Давление конденсации 18
    чтото не всего 8 кельвин, ресивера у вас нету?

    Цитата Сообщение от Talur Посмотреть сообщение
    Воздух Перед конденсатором 26.3
    После конденсатора 34.2
    конденсатор точно чистый ?

    дюза у трв стояла такая же ?

    Компрессоры ZF * K5E с жидкостным впрыском
    Впрыск жидкости осуществляется с помощью клапана контроля температуры нагнетания (DTC).
    тот же клапан DTC может использоваться для всех компрессоров ZF * K5E и одобренных хладагентов.
    Цель клапана DTC - устранить необходимость в стандартной капиллярной трубке.
    Компрессоры ZF (спецификация 567) включают в себя верхнюю крышку с колпачком клапана. DTC
    клапан оснащен специальным профилем лампы, который должен быть установлен в верхней скважине
    компрессор, измеряющий температуру, ближайшую к выпускному отверстию. Комбинация лампочек / сильфонов
    вводится только тогда, когда требуется охлаждение и в необходимых количествах. Соединения клапанов DTC
    1 "Rotalock для впрыска компрессора и 3/8" пайки для подключения к жидкости
    линия.
    Чтобы предотвратить частичную или полную блокировку в порту инъекции, вызванную стружкой, инородными телами и т. Д.
    фильтр должен быть установлен в линии жидкости до входа клапана DTC."
    "
    нормально работает?

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2015
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Термоболон чувствует себя замечательно установлен правильно показать пока не могу

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2015
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Смотри фото -0,8

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите советом
    от Костя19178 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 12:36
  2. Помогите советом!!!
    от Мару в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 12:36
  3. помогите советом
    от shift в разделе Вопрос
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 23:03
  4. Помогите советом
    от юрий1953 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 20:24
  5. ока 6м-206-1 Помогите советом
    от kosiv в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 17:25

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •