линия по охлаждению глазированных сырков постепенно перестала держать температуру минус 18, температура поднялась до минус 6, попробовали регулировать трв, реакции никакой, заменили на подобный, реакция стала появляться, но очень вялая "для изменения температуры на пару градусов приходилось делать три-четыре оборота". на линии установлен спиральный компрессор ( фото и марку скину завтра). по звуку было похоже, что пропала компрессия, заменили на такой же, реакция трв стала бодрее, но на заданную температуру установка так и не выходит, фильтр новый, фриона r 507 в достатке. каждый день установка ведет себя по-разному, то наберет до минус 12, то минус 6 не может дотянуть.
давление в испарителе 2,5-2 бара, давление конденсации 15-18 бар.