Клиент переезжает с одного места в другое , строит новую холодильную камеру. у него есть сплит Polair от которого нужно вынести коденсатор на улицу. длина трассы получится около 20...25 м. вопрос: стоит ли так мучаться?
Клиент переезжает с одного места в другое , строит новую холодильную камеру. у него есть сплит Polair от которого нужно вынести коденсатор на улицу. длина трассы получится около 20...25 м. вопрос: стоит ли так мучаться?
ну на подогрев картера-регулятор высокого и обратник если твой клиент наскребёт то в путь если нет послать его в пень. намаешься.
muravei77, за обратник спасибо, а регулятор ВД и подогрев там уже есть. буду дальше прорабатывать. А длину трассы можно, наверное, сделать ещё длиннее? Сплит у него МВ19 В.
не увлекайся. потребуется добавка газа и можешь нажить проблем потом.
Я уже понял. Это переделанный моноблок под сплит 2004 г.в. Сейчас они идут МВ114 SF. По характеристикам смотрел здесь: www.polair.com
Фёдор, и трв ставь
а трв то зачем? можно и так попробовать, все должно работать. хотя я сторонник трв а не капиляра. мне приходилось собирать нечто подобное. в итоге добавил ресивер,соленоид, а обратник перенес на выход конденсатора. правда на улицу вынесли только конденсатор, а компрессор остался внутри.
Последний раз редактировалось sollex; 24.04.2010 в 00:40. Причина: дописал
sollex, прав однозначно. трв лучше моп. ограничение давления. и цикл откачки. но есть но. конденсатор не будет справлятся.
полностью согласен, это произойдет при установке ТРВ. А если просто соленоид на входе в испаритель и регулятор давления на входе в конденсатор или действительно обратный клапан на высокую сторону, но тогда регулятора уже не надо. Падение давления на жидкостной линии не будет большим при сохранении сечения трубы. Заправку придется увеличить, но при условии откачки после запирания соленоида ничего страшного не должно по идее произойти. Ну и наверное (это уже по ситуации) придется делать задержку на запуск компрессора для заполнения испарителя для предотвращения срабатывания РД низкого давления при запуске.
вам повезет если все получится. такая мелкая техника не работает при таких протяженных трассах, ее возможности кончатся на 10-12 метрах. необходимо просчитать гидравлику , но т.к. конденсатор сделан из трубок 3/8 , можно не заморачиваться, а положиться на удачу. по хорошему при такой длине нужен другой конденсатор и обязательно трв, объемной производительности компрессора вполне достаточно, если будет высокая конденсация увеличивайте конденсатор или дополнительный последовательно.
чем кончилось то?
Клиент пока еще весь в вариантах: от нового сплита до системы вентиляции в помещении, где будет наружный блок. Ждемс...