Показано с 1 по 20 из 23

Тема: эксперимент с заменой R410а во фризере на другой фреон. мысли вслух

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    конденсации 410 не хватает
    Что значит это словосочетание?

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    что думаете по этому поводу?
    При правильном подборе трв/капы производительность упадёт на 25-30%. При неправильном - хз.

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    сравнивал характеристики 404 и 410, практически идентичны
    каким образом сравнивал, что получился такой результат?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Что значит это словосочетание?


    При правильном подборе трв/капы производительность упадёт на 25-30%. При неправильном - хз.


    каким образом сравнивал, что получился такой результат?
    - давление конденсации большое при солнышке и работать перестает. Попросту не хвататет конденсатора или капиляр подобран не под ту температуру конденсации. вероятнее всего под кондиционированное помещение.
    - в том то и вопрос что не хочется капу переделывать. и так с ними мороки больше чем заработка - сидеть колдовать по 1.5 часа над каждым по 5 грамм добавляя.
    - на сайте нашел характеристи плотность пар\жидкость, удельная теплоемкость и т.д.
    но вообще да, наверное вы правы. надо просто попробовать и посмотреть что получится а не фантазировать с неизвестными составляющими кроме компрессора и наличия капилярки

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    давление конденсации большое при солнышке и работать перестает.
    ...а не проще продумать более эффективное охлаждение конденсатора???...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...а не проще продумать более эффективное охлаждение конденсатора???...
    пробовали в прошлом году на черных 350х. родной из фризера давит на улицу, черный тянет под фризер и в итоге еще хуже. черных толкающих не нашел

Похожие темы

  1. эксперимент
    от индюк в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 22:29
  2. какой должен быть перегрев на фризере?
    от shaban84 в разделе Вопрос
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 01:25
  3. перевод морозилки на другой фреон
    от marauder5 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.11.2018, 15:09
  4. Замена компрессоров в фризере.
    от 22top в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 23:52

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •