Показано с 1 по 20 из 23

Тема: эксперимент с заменой R410а во фризере на другой фреон. мысли вслух

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    мощность упадёт
    сравнивал характеристики 404 и 410, практически идентичны, а по неокторым позициям 404 в плане теплоемкости даже повыше на 0.01 чего то там.
    похоже придется просто провести эксперимент, непонятно только как покажет себя капиляр на 410й газ.
    отпишусь как чего

  2. #2
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    конденсации 410 не хватает
    Что значит это словосочетание?

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    что думаете по этому поводу?
    При правильном подборе трв/капы производительность упадёт на 25-30%. При неправильном - хз.

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    сравнивал характеристики 404 и 410, практически идентичны
    каким образом сравнивал, что получился такой результат?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Что значит это словосочетание?


    При правильном подборе трв/капы производительность упадёт на 25-30%. При неправильном - хз.


    каким образом сравнивал, что получился такой результат?
    - давление конденсации большое при солнышке и работать перестает. Попросту не хвататет конденсатора или капиляр подобран не под ту температуру конденсации. вероятнее всего под кондиционированное помещение.
    - в том то и вопрос что не хочется капу переделывать. и так с ними мороки больше чем заработка - сидеть колдовать по 1.5 часа над каждым по 5 грамм добавляя.
    - на сайте нашел характеристи плотность пар\жидкость, удельная теплоемкость и т.д.
    но вообще да, наверное вы правы. надо просто попробовать и посмотреть что получится а не фантазировать с неизвестными составляющими кроме компрессора и наличия капилярки

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    давление конденсации большое при солнышке и работать перестает.
    ...а не проще продумать более эффективное охлаждение конденсатора???...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...а не проще продумать более эффективное охлаждение конденсатора???...
    пробовали в прошлом году на черных 350х. родной из фризера давит на улицу, черный тянет под фризер и в итоге еще хуже. черных толкающих не нашел

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    сравнивал характеристики 404 и 410, практически идентичны
    а компрессора ты тоже сравнивал?)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    сравнивал характеристики 404 и 410, практически идентичны, а по неокторым позициям 404 в плане теплоемкости даже повыше на 0.01 чего то там.
    похоже придется просто провести эксперимент, непонятно только как покажет себя капиляр на 410й газ.
    отпишусь как чего
    Этого мало, у этих фреонах разный наклон линии насыщения, поэтому при одинаковых условиях (-25/+45°С) паросодержание R404 0,547 а у R410 0,452, 0,452/0,547=1,21. Т.е. чтобы достичь ту же холодопроизводительность на R404 нужен компрессор с объемной производительностью поршней более чем на 21%, а если пересчитать коэффициент объемной подачи компрессора по отношению Рс/Ро и того больше, на вскидку процентов 30.

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    404 может и потянул бы но капу и конденсатор под замену.
    и компрессор под замену.
    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    Т.е. чтобы достичь ту же холодопроизводительность на R404 нужен компрессор с объемной производительностью поршней более чем на 21%, а если пересчитать коэффициент объемной подачи компрессора по отношению Рс/Ро и того больше, на вскидку процентов 30.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    и компрессор под замену.
    на днях смотаюсь в кабардинку там у зака стоит фри зер на подобии только спиралью испаритель навит. фризер выключен до момента появления клиента, потом включается, пока продавец намешивает мороженое фризер выходит на режим - просто на глазах протяжка площадки 50*50 примерно. дальше без задержки выливается мороженое и тут же замерзает\готовится. клиент уходит фризер выключается( вроде как после 3-4 порций уходит в перегрев и вырубается).
    Анапские фризера включают утром и выключают вечером потому что иначе он на режим будет минут 5-7 выходить а это долго. плюсом "промораживают" испаритель чтоб был запас на порции, ибо раньше если он одну порцию выдал то вторую может долго опять замораживать.
    сейчас удалось добится что спокойно морозит без перерыва 3-4 порции. потом один фик приходится чуток ждать + 1-2 минуты. при этом некоторые кипят в районе 3х бар, а некоторые как сегодня утягивают к 2 барам. те которые ниже кипят работают вообще без перерыва в производстве.
    есть подозрение о котором я вычитал в инете что китайцы шаманять б.у. компрессора и втуливают как новые. вот и у меня сложилось впечатление что из партии в 10 штук часть не качает толком а часть или живые или вообще новые. не догадался сверить серийники так бы все встало сразу на места. внешне компрессора как новые включая этикетки
    а в кабардинке фризер зверь. интересно что внутри стоит, хотя тоже китаец

Похожие темы

  1. эксперимент
    от индюк в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 22:29
  2. какой должен быть перегрев на фризере?
    от shaban84 в разделе Вопрос
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 01:25
  3. перевод морозилки на другой фреон
    от marauder5 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.11.2018, 15:09
  4. Замена компрессоров в фризере.
    от 22top в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 23:52

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •