Имеется среднетемпературная витрина (по назначению - молочка), установлен МК tecumseh ae182-ks-746 на R-22, не могу найти на него данные по буквам вроде бы низкотемпературный. Две недели назад меня попросили ее "дозаправить", всас был теплый, я дозаправил чутка хвост вылез, я оставил его 10см на выходе, давление 1,5Бар на всасе, конденсатор прогрет равномерно, фильтр теплый, ждать не стал, поздно было уехал. Через две недели опять вызов - плохо холодит, наверное фреон вышел. При осмотре всас на выходе в инее чуть больше чем я оставил, на контроллере 4 оС и ниже почти не опускается, уставка -0,5 оС, конденсатор чистый, ФО теплый. Решил стравить газ, поменять ФО, проверить МК на производительность и перезаправить по протягу, потому как бирок нету ни имени ни фамилии. Короче стравил газ, срезал ФО проверил МК, манометр подключил на выходе из конденсатора, включил МК и до 20Бар он качал больше 1 минуты дальше он тоже качает, у меня бытовой ХКВ за 10-20сек накачивает, устал компрессор? После перезаправки, при появлении хвоста давление 1,4Бар, загнал его в камеру назад на всасе 1,3Бар с +14 до +5 опустил температуру быстро за минут 20-30, а дальше тупняк, через еще минут сорок +0,6 оС и по 0,1оС минут за десять. Зимой говорят проблем не было, а потеплело и началось, правильно я думаю - упала производительность компрессора, при более холодной погоде справлялся, сейчас +27 в магазине? Рядом такая же витрина 1 в 1, все гуд, пока ждал до +0,6 1,5 часа соседняя 3 раза в режиме цикл выполнила при уставке -0,5оС.