Показано с 1 по 8 из 8

Тема: кондиционер Daikin FDYP200B8V1 коды неисправностей

  1. #1

    По умолчанию кондиционер Daikin FDYP200B8V1 коды неисправностей

    Высвечивается А3, моргает глаз, горит красная лампочка, высвечивается ключ -- что это значит?:confused:

  2. #2

    По умолчанию

    посмотрите нормально-ли выполнен сток конденсата(ванночка не переполнена?)
    описывайте подробнее условия возникновения ошибки, быстрее получите ответ(это не только к вам относится)

  3. #3
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Вроде то что надо...
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    данная ошибка расшифровывается как аномальный уровень дренажа. вот и смотрите, что у вас с дренажной системой, либо датчик врет, либо вода там стоит, если помпа стоит, возможно что она не работает.

  5. #5

    По умолчанию

    Друзья,хелп ми!!!Этот анальник весь мозг вынес.Значится так канальник Daikin горит А3,все понятно проблема с дренажом.Добрался до внутрянки открыл пробку,слил ведро конденсата.Как скинуть ошибку?Да..., молча!Обесточил,покурил,вк� �ючаю.Заработал,проходит две минуты опять А3,встал по ошибке,понимаю,что ванна пустая значит проблема с датчиком.Разобрал, достал помпу, промыл ,прочистил дренажную ванну,посмотрел датчик,попловок ходит.Пошел скидывать ошибку при помощи рубильника,сбросил.(с пульта не как нельзя?)Запускаю,ура заработал!думаю дай сэмулирую полную ванну,подымаю поплавок,хлоп все сработало встал опять по ошибке А3.Короче друзья,я раз дясять кнему подходил.Отключал датчик от платы,отключал помпу.Да забыл сказать,помпа рабачая качает.Есть оналогичый канальни у которого не работает помпа,тупо сняли заглушку подсоеденили наливную помпу у все гуд не каких ошибок все работает,тутже замучал!

  6. #6
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    почистили -очень хорошо , а подняв полностью поплавок геркон сразу зафиксировал аварию ( загрязнение или неисправность насоса) при нормальной работе при поднятие поплавка на 1/3 длины уже вкл. насос , попробуйте еще раз разобрать поплавочный датчик (у нас бывали случаи когда место крепления поплавка чуть отошло от заводской вертикали и все- авария а3, чуть подогнули и порядок) . и проверку лучше проводить заливкой в ваночку жидкости ,а не поднятием искуственно поплавка.

  7. #7

    По умолчанию

    была аналогичная ситуевина с канальниом в прошлом году. работает все штатно от 10 до 50 минут. потом вылетает а3 - перезагружаешь по питанию - опять 10 минут и привет. че только не делал - помпа крутит - рабочая. ванну от кала и соплей отчистил. стал дольше работать. ошибку снял (с пульта ошибка снимается следующим образом - на выключенном блоке - кнопка тест - затем кнопка включения удерживается 5 сек до снятия ошибки). странно стал работать. ошибку фиксировать перестал, но компрессор не включает вообще! тестовый пуск компрессора вручную - работает. в нормальном режиме - нет. промучился 2 недели. в итоге - замена платы управления внутреннего блока. во как...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Asd-silver Посмотреть сообщение
    ошибку снял (с пульта ошибка снимается следующим образом - на выключенном блоке - кнопка тест - затем кнопка включения удерживается 5 сек до снятия ошибки).
    спасибо!
    не писал боялся сглазитьсегодня звонит заказщик мол опять перестал работать А3:mad:ну нет датчика в ванне! и воды тоже, дренаж самотеком,благо есть возможность.подъезжаю,звон ю,чтобы охрана запустила на проходной,а мне говорят,а он уже сам заработал:mad:хз,что за дела:rolleyes:

Похожие темы

  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 05:37
  2. Срочно нужны коды неисправностей!!!!
    от Дмитрий197 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 22:48
  3. кондиционер Daikin Vrv-ii.
    от ЮРА в разделе Daikin
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 11:06

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •