Сделал замеры емкостей пусковых конденсаторов, 2,6+2,5 мкФ внутренний блок, заменил на новые, которые должны стоять 3+3 мкФ. 3,6+2,6 мкФ наружный блок, должны быть 4+4 мкФ, пока не успел поменять, разность в скоростях вращения вентиляторов чувствуется. Датчики температуры внутреннего блока 5 кОм, сопротивление обоих соответствует измеряемой температуре, оба в заводском исполнении, скруток нет. До замены конденсаторов сегодня не замерил время работы/простоя компрессора. После (в следствии замены или нет, не знаю) замены конденсаторов стал дольше работать, но обмерзает по прежнему. После 20-30 минут работы температура кипения -1,5, температура поверхности газовой трубы -2...-1,5, температура поверхности трубы от компрессора к ОЖ -3,8. Обмерзает от компрессора к ОЖ, затем от ОЖ к 4-х ходовому, затем от 4-х ходового к сервисному порту, но успевает уже нарасти слой льда 1...1,5 мм, дольше не наблюдал. Температура в помещении так же 24, на улице сегодня потеплее 25...27. Температура воздуха вход/выход испарителя после запуска 25/14, после 30 минут работы 25/9. Выключался раньше скорее всего по датчику испарителя, когда температура воздуха на выходе опускалась до 5 градусов. В чем причина такой работы? Низкая тепловая нагрузка? Короткая межблочная трасса?
P.S. Делал замеры расхода воздуха внутреннего блока, до и после замены конденсаторов, но мне кажется не правильно. Измерительный прибор термо-анемометр Mastech MS6252B. Померил размер выходного отверстия 0,7Х0,1 м х 2 шт =0,14 кв.м., ввел это значение в термо-анемометр. В режиме измерения FLOW до замены конденсаторов измерил 0,77 куб.м./сек (2800 куб.м./час), после 0,8 куб.м./сек (2880 куб.м./час), на максимальной скорости. Номинальный расход на максимальной скорости указан 2300 куб.м./час. Как правильно измерять расход воздуха кондиционера?
Социальные закладки