Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 216

Тема: бирюса 455 ларь

  1. #21
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Посмотреть то посмотерла, да вот марки он другой у меня 260-й. может кто-то сталкивался с такой моделью! и где стык капилярки с испарителе-медь-медь, что бы кт отпаять

  2. #22
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    ...забилась капиллярка, продавливать пробовали не получается...
    Забилась наглухо? Чем пробовали продавливать?
    Фреон, как я понимаю, 134-й?

  3. #23
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    прессом гидравлическим. у клиента комперссор был навернуты и забитый фильтр.компрессор поменяли и фильрт, даже в новый фильрт метанол добавляли и капилляр забился.

  4. #24
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    метанол добавляли
    чья идея?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #25
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    прессом гидравлическим. ... даже в новый фильтр метанол добавляли и капилляр забился.
    Helen, метанол однозначно не помощник при засорах. Больше того - для каждого засорения имеем разные приключения! Вот последний изобутановый Атлант за сутки не смог втянуть и кубика хваленого Вигама FF1, но за полчаса промыло изопропанолом. Т.е. то, что подходит для одного случая, совсем не обязательно, что подойдет для другого.

  6. #26
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    значит метанол не поможет! а что только замена или пресс?

  7. #27
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    а где ее в этом ларе искать?

  8. #28
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    значит метанол не поможет!
    За метанол в системе вообще драть нужно! Helen, у вас глухой засор капиллярки или есть какая-то проходимость? И почитайте, пожалуйста, темы про засоры капиллярных трубок на бытовых холодильниках - весьма полезно будет в будущем.

  9. #29

    По умолчанию

    Точно не скажу, но кажись в этих ларях нет стыка медь-медь на входе в испаритель. Так что, если нет навыков пайки меди к аллюминию, капилляр не поменяешь. Хотя есть ещё способ вальцовки(бортовки) на гайках.

  10. #30
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    значит метанол не поможет! а что только замена или пресс?
    А что вас пугает в слове пресса. Стоит всего то 1500-2000 р.И тема такая есть.

  11. #31
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    [QUOTE=Дмитрий-69;126962]За метанол в системе вообще драть нужно! Helen, . """ Повнимательнее с дамами с горелками в руках..Да и мужчинам не советовал бы такое говорить. Ох,уж эти тайные желания.Зигмунд Фрейд.

  12. #32
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    А что вас пугает в слове пресса. Стоит всего то 1500-2000 р.И тема такая есть.
    Меня не пугает слово пресс. есть у меня такой только на минеральном масле, а в системе синтетика, промывочника у меня пока нет. не приходилось пока его применять, а сейчас за ним придется в челябу ехать , пригодиться еще! насколько помница допускается не более 5 % минералки в системе на синтетике, либо продавливать синтетикой-его у меня тоже нет. не приходилось пользоватся домкратом. а так я ничего не боюсь, даже заправляла 600 фреоном, а тут какой-то гидравлический пресс

  13. #33
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    [QUOTE=Helen;127012]
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    А что вас пугает в слове пресса. Стоит всего то 1500-2000 р.И тема такая есть.[/quot
    Меня не пугает слово пресс. есть у меня такой только на минеральном масле, а в системе синтетика, промывочника у меня пока нет. не приходилось пока его применять, а сейчас за ним придется в челябу ехать , пригодиться еще! насколько помница допускается не более 5 % минералки в системе на синтетике, либо продавливать синтетикой-его у меня тоже нет. не приходилось пользоватся домкратом. а так я ничего не боюсь, даже заправляла 600 фреоном, а тут какой-то гидравлический пресс
    Вылейте минералку,залейте синтетику. Или ,как я ,промывку для инжекторов..Вам бы лишь бы в Челябу смотаться,а подумать...

  14. #34
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Helen, если разовый глухой засор-то попробуй трубкой. метод на форуме был описан, но я немного по другому напишу.. на капиллярку напаяй трубку-шестёрку 50мм. к ней трубку десятку примерно 80мм. дальше шрёдер (без сердечника).. через него залить капилляр (вместе с трубкой) маслом. заглушить заглушкой на четверть или четвертной гайкой с медной заглушкой.. потом на какую нибудь наковальню-и колошматить по десятке начиная от края молотком..)) экстремалы применяют вместо масла спирт и не плющат, а горелкой жарят-но я пас.. зело опасно.. пысы: вся трубка лучше совеццкая метрика. надёжней.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #35
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Helen, если разовый глухой засор-то попробуй трубкой. метод на форуме был описан, но я немного по другому напишу.. на капиллярку напаяй трубку-шестёрку 50мм. к ней трубку десятку примерно 80мм. дальше шрёдер (без сердечника).. через него залить капилляр (вместе с трубкой) маслом. заглушить заглушкой на четверть или четвертной гайкой с медной заглушкой.. потом на какую нибудь наковальню-и колошматить по десятке начиная от края молотком..)) экстремалы применяют вместо масла спирт и не плющат, а горелкой жарят-но я пас.. зело опасно.. пысы: вся трубка лучше совеццкая метрика. надёжней.
    Разрывов испарителя не было.ну или капилярки????

  16. #36
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    подумать, то подумаем! выход -то всегда найдется.

  17. #37
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Разрывов испарителя не было.ну или капилярки??
    с чего испаритель то порвёт? а капилляр чтоб порвать надо вобще дикое давление. площадь мала.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #38
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Есть ещё такой вариант: отрезать видимый кусок капиллярки, нарастить кусок новой той же длины. А ковырять пену - последнее дело...

  19. #39
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    А ковырять пену - последнее дело...
    главное-неблагодарное..((
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #40
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Helen, если разовый глухой засор-то попробуй трубкой. метод на форуме был описан, но я немного по другому напишу.. на капиллярку напаяй трубку-шестёрку 50мм. к ней трубку десятку примерно 80мм. дальше шрёдер (без сердечника).. через него залить капилляр (вместе с трубкой) маслом. заглушить заглушкой на четверть или четвертной гайкой с медной заглушкой.. потом на какую нибудь наковальню-и колошматить по десятке начиная от края молотком..)) экстремалы применяют вместо масла спирт и не плющат, а горелкой жарят-но я пас.. зело опасно.. пысы: вся трубка лучше совеццкая метрика. надёжней.
    Разница в деталях. Два мнения сошлись...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ларь Бирюса 200vk
    от Pro250694 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.06.2019, 11:04
  2. Ларь бирюса( сундук) капилярка
    от alexizh в разделе Бирюса
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 22:14
  3. морозильный ларь Бирюса-300Н5 утечка
    от koli в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 09:08
  4. опять ларь Бирюса, только 355
    от Helen в разделе Бирюса
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 00:16
  5. Морозильный ларь Бирюса-200НК-5
    от обыватель в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 23:57

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •