Всем привет. Занимаюсь бытовым холодом. Интересует вопрос - насколько снижается ресурс компрессора после опрессовки контура ВОЗДУХОМ 15 бар на 3-4 суток?
Всем привет. Занимаюсь бытовым холодом. Интересует вопрос - насколько снижается ресурс компрессора после опрессовки контура ВОЗДУХОМ 15 бар на 3-4 суток?
Я так понимаю, что веселятся ребятки аля "отработает твою гарантию и ладно" у нас тоже в городе такие есть, заправляют одним фреоном потому что баллоны тяжело таскать, да ставят на все подряд 13ые джаксиперы. Вопрос актуален.
1. На каком холодильном агенте компрессор?
2. Каков срок службы до испытания (опрессовки)?
3. Каким маслом заправлен?
4. Кислотность масла до испытания?
5. Кислотность масла после испытания?
6. Замена масла выполнялась?
7. Температура точки росы воздуха, применяемого про опрессовке?
8. Система холодильного агентя перед опрессовкой промывалась?
9. Если промывалась, то чем?
10. Чем или каким образом удалялось средство промывки?
На предыдущих, беспардонных, троллей не обращай внимания!
Я делаю холодильники для комиссионного магазина, поэтому их много разных. Вообще занимаюсь ремонтом около года и то с перерывами, поэтому пока ещё возникают разные вопросы.
1. 134, 600,12
2. по разному, от 15 лет
3. Соответственно масла разные - минералка, синтетика
4. Не замеряю
5. Не замеряю
6. У каждого холодильника сливаю масло. Минералку меняю сразу, т.к. она недорогая, а синтетику смотрю по состоянию, если нормальная то заливаю обратно. Если тёмное или что то плавает там, то меняю.
7. Не определял
8. Да, промываю r141b, причём не один раз, а собрана станция по промывке с функцией регенерации, что позволяет достаточно качественнго промыть контур
9. r141b
10. Вакуумом, в течении 2 ч. Иногда - прогрев испарителей феном (вместе с вакуумом)
Не стоит прессовать воздухом. По крайней мере, если воздух "уличный". При расширении оного возможно выпадение конденсата, который, как известно, первый враг холодильщика.
Или осушайте воздух до точки росы хотяб -20, либо используйте другие технические газы для опрессовки.
Большинство описанных действий настолько несуразны и неоптимальны, что возникает подозрение в фантазёрстве.
Ещё промывка.
В БХП объём контура всего ничего. Можно (и нужно) опрессовывать любым техническим газом, аргоном-азотом. Да хоть углекислотой. Использовать для этого влажный воздух, накачивая его компрессором, не только глупо, но и болеее трудозатратно и менее показательно. Не знаю, как там со статистикой, но точно знаю, что некоторые алюминиевые испарители рвёт уже при 10 барах (у самого раздувались). А ты утверждаешь, что опрессовываешь 15 бар.
Далее - с нормальным цифровым манометром отлично понятно наличие утечки уже через несколько часов после опрессовки. Тезис о "3-4" сутках оставлю без комментариев.
Промывка. Какой смысл промывать контур дорогим и токсичным 141-м. Особенно используя для этого флаш или что у тебя там за станция. Не только сам процесс дорогой (часть 141-го неизбежно улетучится при каждой промывке), но и есть конкретные проблемы по его эвакуации. Если удалять тупо вакуумным насосом возникает сразу две проблемы: Вакуумник через несколько таких эвакуаций крякнет. Весь извлечённый 141-ый окажется в воздухе, так что в скором времени, возможно, крякнет не только вакуумный насос, но и его оператор.
По маслу: часто достоверно определить, какое масло залито в компрессор и контур не представляется возможным, а смешивать разные масла не рекомендуется. Поэтому такая "замена" без необходимости не только бессмысленна, но и, возможно, вредна.
Про вакуумирование контура объёмом пару литров "два часа" вообще молчу.
Непонятно - опрессовка даже трое-четверо суток не изменит точность относительно суточного прогона. Видимая потеря давления даже в течение 3-4 часов относительно 5 бар это уже может быть утечка в работе за несколько месяцев - нынешние холодильники работают на разрежении, и терять хладагент не торопятся. Да и сам факт того, что ресурсы нынешней техники редко превышают 7 лет, говорит за себя - такая избыточная точность только увеличивает затраты, но не оправдывает усилий относительно проявления будущих отказов в твоем заказе.
Я, конечно, не так давно занимаюсь ремонтом холодильников, но было несколько раз, что за день давление не уходит, а вот за 3 дня уже определяется утечка. Или Вы имеете ввиду, что такая медленная утечка незначительна и фреон будет несколько лет уходить? С опытом, думаю, буду быстрее определять утечки, сейчас есть мысль цифровой манометр приобрести.
имею ввиду, что далеко не всегда многосуточный прогон спасет тебя от питовой (точечной) множественной коррозии на испарителе или алюминиевой линии всасывания. И система пока что останется герметичной даже под давлением. То есть - устранишь явные утечки, но останутся рядом уже подготовленные "лунки" в теле металла, в которых материала на дне осталось очень мало, и там снова вскоре появится новая утечка. Сам же говоришь, что холодильники б/у, поэтому в них наверняка уже присутствует износ, как минимум пропоруциональный ресурсу холодильного прибора.
т.е. желательно уменьшить время опрессовки?
Я даже суток не проверяю, причем зачастую 5-8 бар. Но у тебя немного другой случай - ремонт не видя и не зная заказчика, поэтому конечно же можно и сутки для гарантии подержать. И уж никто не скажет плохо про то, что особо подозрительные случаи будешь проверять не один день. Но это уже будут редкие, эпизодические случаи.
И давления опрессовки учитывай в хависимости от хладагенета: для 600-го и 7 бар бывает много, а для 12-го даже 25 (трубчатый испаритель морозильника или МК) запросто.
Определяется или появляется? Интересно, просто представляю как 3 дня стрелка стоит ровно на 15 Бар, а в конце третьего или начало 4-го дня заметно падение? На сколько делений интересно или сразу до нуля? Получается 2 дня утечки не было, потому как стрелка стояла мертво, а на третий день движуха началась? Я если вижу что газа в системе нет при вскрытии и не наблюдаю вздутий и масляных подтеков ставлю на опрессовку на день, если падения давления нет, промываю систему "калошей", продуваю и снова на давление 10-13 Бар даю обычно после промывки утечку проще и быстрее увидеть.
......После заполнения компрессора и масляной системы мы удаляем из него воздух как можно скорее. Ни в коем случае мы не используем воздух для проверки герметичности системы. Для этого используют только нейтральные и сухие газы, чаще всего в этой роли используется азот. .....
http://belcool.org/stati/kholodilnay...dilnom-konture