Mitsubishi Heavy FDC 1008HES 25кВт.На плате нар. блока мигает зелёный диод.Блок не включается.Если на плате перевести микроперелючатель в положение тест компрессор с вентилятором включается,при достижении 2.5 бар вентилятор выключается,при достижении 4 бар вышибает компрессор.(в этом режиме при выключении внутренних блоков наружный продолжает работать).Ещё на нар. блоке обнаружил обрезанный провод(концы скручены,на нём сидит 220В).Похоже,что стоял какой-то датчик,но вроде все на месте.Разъединил провода и через некоторое время плата стала показывать ошибку-слишком высокое давление,но возможно ошибка высветилась после неоднократного вышибания компрессора.Если компрессор вышибает от 4 очков ему крышка или нет?В каком положении должны стоять микропереключатели на плате?На нар. блоке стоит датчик темп. наружного воздуха, датчик темп. испарителя, датчик низкого давления - ещё что-нибудь должно быть?