внутренний блок C12awr (ne2), а наружный A12awu (uf2) вот так продали в магазине, установили. ошибка C5. есть ли какой-то вариант заставить эти блоки с разными шасси Se и Sf понимать друг друга. подскажите пожалуйста.
внутренний блок C12awr (ne2), а наружный A12awu (uf2) вот так продали в магазине, установили. ошибка C5. есть ли какой-то вариант заставить эти блоки с разными шасси Se и Sf понимать друг друга. подскажите пожалуйста.
если с внутреннего выходит фаза на включение компрессора , то без проблем подключаешь реле запуска компрессора и к нему в пару вентилятор конденсатора .
Правильней обратится с претензией к продавцу.Решать тебе
про прошить забудь, а по заводской гарантии нада ждать тут уж ничего не поделаешь... но еси чесно, то либо ошибка установщика (без обид) либо лажа производителя, а как по мне то нет смысла платить за бока корейцев, либо плати, либо чехли корейцев, а дальше смотри сам...
Спасибо всем за ответы. Заработал кондиционер. Причина была проста до смешного - слетела клема с компрессора.