Показано с 1 по 8 из 8

Тема: замена контроллера - как обосновать?

  1. #1
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию замена контроллера - как обосновать?

    Навеяно темой:
    http://www.holodforum.ru/showthread....=newpost&t=291
    Смысл сводится к тому, что механик не уверен, что сможет правильно обосновать замену контроллера на новый или при установке нового взамен термостата.
    основные преимущества (применительно к самому распространенному (974-му):
    - надежность системы с контроллером
    - проверенные временем параметры регулирования
    - визуализация температуры, ее можно увидеть даже краем глаза, и своевременно вызвать мастера "до того"
    - широкий диапазон регулирования по HST, LST, DiFF
    - наличие всяческих задержек, защищающие компрессор (ODO в их числе)
    - легкость самостоятельной подстройки Set самим пользователем
    ***
    - выбор необходимого типа оттайки
    - вариации отайки как по времени, так и по температуре. двойная защита от нарушений в оттайке (температура и время)
    - наличие оттайки позволяет отдыхать компрессору во время непрерывной работы по любой причине, это сводит случаи выхода их из строя на нет.
    - индикация как режимов работы, так и аварийных режимов
    - раздельное регулирование работы цепей нагрузки (вентилятора, компрессора, оттайки)

    Даже если пересказать только некоторые пункты - заказчику проще определиться, насколько нужна такая приблуда, стоит ли отдавать за неё денешки.
    Но, само собой - пересказывая это, механик должен знать о чем говорит, и что из этого получится.
    Удачи в отстаивании этой позиции!

  2. #2
    Холодильщик Аватар для villain
    Регистрация
    28.04.2008
    Сообщений
    843

    По умолчанию

    при ошибках контроллер иногда выдаёт ошибку и по ней можно понять в чём проблема тем самым мастер быстрее всё отремонтмрует

    из опыта клиенты очень любят наглядность температуры. особенно когда проверки всяких сан эпидем станций! проверяющии всегда смотрят на температуру!

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от villain Посмотреть сообщение
    при ошибках контроллер иногда выдаёт ошибку и по ней можно понять в чём проблема тем самым мастер быстрее всё отремонтирует
    Да, надо добавить, но уже не смогу:
    - индикация ошибок при отклонениях в работе установки, это позволяет определиться с дефектом на стадии приема заявки на ремонт
    - самодиагностика прибора
    - в случае серьезных отклонений имеется звуковая сигнализация
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 22.10.2008 в 13:28.

  4. #4

    По умолчанию

    легкость самостоятельной подстройки Set самим пользователем
    А вот об этом лучше не говорить, а то такие пользователи бывают,
    устанешь после них настройки восстанавливать, как начнут кнопки жать.
    Вообще лучше паролить.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2008
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
    А вот об этом лучше не говорить, а то такие пользователи бывают,
    устанешь после них настройки восстанавливать, как начнут кнопки жать.
    Вообще лучше паролить.
    Сдесь нельзя не согласится,сами наклацают потом вызывают,бывает еще с притензиями ,некоторые честно признаются.а есть такие что хоть стреляй в него,а он:"это не я".

  6. #6

    По умолчанию

    надо обязательно паролить, и ставить ограничения по Set ( Hse-lse)

  7. #7

    По умолчанию

    да тоже такое бывало. на морозильной витрине нормальная работа -20. а в реальности как не зайду к ним проверить -30 и хоть ты стреляй их. говорят что контролер врет.

  8. #8
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fred Посмотреть сообщение
    ...сами наклацают потом вызывают, бывает еще с притензиями ,некоторые честно признаются. а есть такие что хоть стреляй в него, а он:"это не я".
    У меня было три случая: один - с одним и тем же контроллером, и один в другом месте - сами меняли настройки!!!
    по первому случаю определился быстро (клиент из своих, не соврал бы) - там 196 в сети, несколько единиц ХО и сплит на 36. Когда он врубался - все дергалось и плясало, сетевая помеха. Улучшили проводку, поставили два мелких сплита, и все устаканилось.

Похожие темы

  1. Подбор контроллера
    от Catfish в разделе Электрика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 08:15
  2. Настройка контроллера eliwell ew 961
    от V_Serzh в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 00:08
  3. Ремонт контроллера CISBCB 333/B GE/HA?
    от Bolshoy в разделе Ariston
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 21:30
  4. настройки контроллера EVCO
    от LaraPol в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 09:58
  5. Замена контроллера Carel на Eliwell
    от seamen в разделе Eliwell
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 13:52

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •