добрый день, коллеги! предыстория: умер компрессор, ремонт оказался дорогим и за шапку сухарей я его забрал на запчасти. пару лет он пролежал в мастерской. и тут недавно мне попадается его компрессор бу по очень привлекательной цене! только на старом компрессоре было минеральное масло, а на этом рое. наружку промыл от старого масла, заменил компрессор, подключил внутренний блок, отвакуумировал, заправил по весам 5,2 кг r-22. после включения на холод он работает 10...15 сек. при этом вд поднимается до 25 бар. и он отключается. нд успевает опуститься до 4,5 бар. при переключении на тепло происходит то же самое! такое ощущение, что он перезаправлен. слил около 2 кг. по вд отключаться перестал, нд- 1,5...1,8 бар после минуты работы включается перепускной клапан и но отключается не показывая ошибок. компрессор работает очень шумно ( хотя может это и нормально, не часто работал со скрулами.) куда рыть? может кто-то сталкивался с таким? давления измерялись на 3-х ходовых вентилях. капилярка находится во внутреннем блоке.