Добрый вечер!

Компрессор: Frascold V20-59Y (Холодопроизв-ть при -5 кипения и 45 конденсации - 35.7 КВт)

ВОП:Siarco ESAM 10310E (расстояние между ламелями 6 мм, вентиляторы 3шт Х 500мм 1330об./мин, произв-ть при SC2 - 34.3 КВт)

Три конденсатора: один внутри камеры как теплонасос и два на улице для отвода лишнего тепла. Когда температура в камере достигается (повышается), то внутренний кондей двумя соленоидами отсекается и тепло идет к двум другим кондеям.

Температура в камере около 22-24 градуса поддерживается постоянная.
Температура кипения +2 градуса где-то.
Фреон 404а.

Вопрос по ВОПу: может поменять его на ВОП с меньшими ламелями 4.5мм и оборотами вентиляторов 980 RPM, чтобы влага лучше собиралась? Как достичь лучшей производительности? Спасибо.