Всем привет. Нужен совет.
Чиллер Aermec NRL 0800 c компрессорами PERFORMER SH240A4ABB 2008 год
R410A 28 кг на два компрессора
Масло P.O.E. 160SZ 6.8 кг на два компрессора .
Заморозили испаритель. Вода попала в картер компрессоров.
При откачки масла из сливного отверстия вылилось 14 л воды и 12 л масла.
Три раза поддавал азот и грам 200 фреона до давления 1.5 бар .
Давление спускал до - 970 мбар вак. (манометр). на улице 32 град С.
Индикатор как был желтый так и остался желтый .
Что посоветуете в данной ситуации? Стоит запустить компрессор или провести еще пару раз вакуумацию?
Немного настораживает сопротивление обмоток соединенных треугольником по 7 Ом.
Производитель компрессора указывает сопротивление обмотки 0,62 Ом, если пересчитать на параллельное соединение двух спротивлений 0,62 и 1,24 Ом = 0,413 Ом.