Добрый день всем!
Прошу помощи специалистов - холодильщиков в непонятной для меня ситуации.
Несколько лет использую в своем доме тепловой насос Octopus. В принципе, претензий к его работе у меня нет, но недавно обратил внимание на странное обмерзание испарителя. Согласно мануалу по установке и заправке системы контур считается полностью заправленным когда все секции испарителя равномерно покрыты инеем и температура конденсации не превышает темп.потока более чем на 5 градусов. В моей ситуации иней присутствует только на последней по ходу секции и только на ее нижней половине. На снимках: испаритель; вход газа слева 1/2", выход справа 3/4".
IMG_20180331_103806.jpg
IMG_20180331_103823.jpg
IMG_20180331_103834.jpg
Думая, что дело в недостатке хладагента (пропан, R-290), прикупил 5 кг и пытался дозаправить. Давление стало резко расти, появились признаки "влажного хода" у компрессора. пришлось отбирать пропан обратно. Обмерзание испарителя при этом не поменялось никак.
Насос и теплые полы на первом этаже устанавливала мне фирма, контактов с которой уже нет - обанкротились. Найти других специалистов пока не смог - не очень стал популярен этот вид насосов у нас, в Латвии.
Сам я с теорией вопроса более-менее знаком - по профессии судовой механик, имею дело с рефустановками и системами кондиционирования на судах. Но сейчас ни фига не понимаю причину.
Показатели при работе насоса (сейчас темп-ра воздуха около нуля)
Всас 1.85, температура в районе колбы ТРВ -5...6С
нагнетание 10.5 бар, температура газа на выходе из компрессора около 50С
IMG_20180331_103256.jpg

Уставка температуры воздуха в помещении 17.4С, на момент фотографирования было 17С
Температура теплоносителя (пропиленгликоль) - 29.4С
IMG_20180331_103224.jpg

Общий вид компрессора
IMG_20180331_103346.jpg

Марку компрессора не разобрать, к сожалению
IMG_20180331_103525.jpg

ТРВ Danfoss TEX2 для R-22
IMG_20180331_103533.jpg

Перегрев хладагента по моим замерам получается около 13С. У ТРВ настройка заводская - 4С.
Компрессор установлен в доме, в котельной, трубы (подача и возврат) проложены под землей до испарителя, длиной около 30 метров.
Колба ТРВ установлена почти на входе в компрессор.

Ну, а вопрос мой, собственно, такой: в чем может быть причина такой работы испарителя, можно ли это вылечить и как?