Показано с 1 по 10 из 10

Тема: компрессоры винтовые Refcomp

  1. #1

    По умолчанию компрессоры винтовые Refcomp

    Кто имел дело с ремонтом винтовых компрессоров, подскажите!Компресор Refcomp SRC-S 463-не работает ругулировка мощности-работает все время на полной.Причин может много(это в инструкции прочитали): и масло плохое и т.п.Но разбирать боимся, не нарушится ли герметичность, надо ли менять прокладку(если она там есть)?и т.д.Если кто разбирал-подскажите.

  2. #2

    По умолчанию

    регулировка производительности ступенчатая или золотниковая?

  3. #3

    По умолчанию

    естественно золотниковая, напряжение приходящее на катушки регулировки мощности меняется следующим оброзом25% l 1),50% l2.75% l3 100 % напряжение на всех катушках отсутствует.Может врать контролер.

  4. #4

    По умолчанию

    Такая же проблема на винте Refcomp SRC-S 413. Разобрали. Итог: срезало резьбу на штоке золотника.

  5. #5

    По умолчанию

    Цена вопроса для SRC-S 463:
    519709, Command piston rod Ø30x154.5, шток плунжера - 27 евро,
    691146, Band gasket control piston, прокладка плунжера - 33 евро
    691143, Gasket, прокладка - 64 евро
    К этому еще берут 303181, Gasket kit, комплект прокладок (полный на компрессор) - 359 евро

    Кстати, все это идет на SRC-S 353-413-463.
    А вот Slide valve, золотниковый клапан - в зависимости от исполнения и, соотв., объемного отношения.

  6. #6

    По умолчанию

    У нас два Refcomp SRC-S 413 с такой проблемой. Да можно заменить шток, но проблемы это не решит. Хватает на 3 месяца и все снова. Пошли другим путем. Выточили на заводе новый шток, немного изменили конструкцию и вперед. Работает уже год. Да, но комплект прокладок, пару литров масла и новый фильтр придется купить.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей47 Посмотреть сообщение
    У нас два Refcomp SRC-S 413 с такой проблемой. Да можно заменить шток, но проблемы это не решит. Хватает на 3 месяца и все снова. Пошли другим путем. Выточили на заводе новый шток, немного изменили конструкцию и вперед. Работает уже год. Да, но комплект прокладок, пару литров масла и новый фильтр придется купить.
    Можете фотки выложить фото нового штока? Лечить как-то надо этот золотник.

  8. #8
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    alerm, если ни разу туда не лез , так и не лезь !! Не имея представления о принципе работы можно разобрать и посмотреть что угодно. Умный человек сначала думает и анализирует собирая данные , а потом уж лезет .

  9. #9

  10. #10

    По умолчанию

    Ясно. Что ж, что иноземец ни сделает, русский человек всегда улучшить может!

Похожие темы

  1. Дворец спорта, винтовые компрессоры, контроллер SIMATIC S7-300
    от politex60 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2021, 14:55
  2. Винтовые компрессора Mycom F2016-51c
    от Satil68 в разделе Компрессоры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.04.2015, 01:11
  3. отзывы по RefComp
    от Frigotech в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 16:40
  4. Проблема по маслу компрессора Refcomp
    от Роман в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 07:50

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •