Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 24

Тема: Странная схема охладителя. Помогите разобраться

Комбинированный просмотр

  1. #1

    Вопрос Странная схема охладителя. Помогите разобраться

    Есть осушитель воздуха Ceccato CDX 77 (A7).
    У него вместо классического ТРВ установлен некий клапан перепуска горячего газа Danfoss TUH R404A.

    Изначально осушитель работал слабовато на высокой производительности по воздуху (появлялась вода на выходе), а после 600 часов наработки совсем сдох. Температура компрессора была 155*С, потока фреона практически не было.
    Сначала заменили компрессор. Новый компрессор качать фреон начал, но весь поток протекал через этот байпасный клапан и по пути конденсатор-испаритель ничего не поступало.
    Затем заглушили этот перепускной клапан и поставили обычный ТРВ после конденсатора. Теперь всё работает нормально, воздух сушится. Даже на большом расходе воздуха.

    Теперь вопрос. Как вообще может работать такая схема?
    У этого клапана два управляющих воздействия: давление на выходе (на входе в компрессор) и температура на выходе испарителя (колба с капилляром).
    1. Температурный датчик. При повышении температуры масло в колбе расширяется и давит на клапан, тем самым открывая его. Чем выше температура, тем больше расход байпаса. Именно так он работает, а не так как написано в его инструкции (с точностью до наоборот). Я его специально распилил и посмотрел устройство.
    2: Давление на выходе давит на мембрану снизу, закрывая клапан. Чем выше давление, тем ниже расход. Тут вроде логично, но как он должен работать при высокой производительности, когда весь фреон должен поступать в испаритель и на выходе при этом низкое давление?

    Я просто хочу понять, то ли я чего-то не понимаю, то ли производитель осушителя.
    Так то опыта мало с холодильной техникой, но физические процессы понимаю достаточно глубоко.
    Три мастера, которые нам всё это делали, ни разу не видели подобной схемы и тоже ничего не понимают...

    2018-03-22_22-37-00.jpg
    2018-03-22_22-35-26.png

  2. #2

    По умолчанию

    SLK-738, вопрос в этом перепускном клапане. Если по схеме, то это регулируемый байпас и работать он должен по такому принципу: при понижении давления (температуры) на всасывающей линии он должен открываться, тем самым повышая давление (температуру) в испарителе. По видимому он у вас изначально был с дефектом и перепускал, создавая излишнее давление на всасе, т.е. компрессор гонял сам на себя.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    По видимому он у вас изначально был с дефектом и перепускал, создавая излишнее давление на всасе, т.е. компрессор гонял сам на себя.
    попадался осушитель сжатого воздуха с утечкой, тоже компрессор начинал работать сам на себя

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    попадался осушитель сжатого воздуха с утечкой, тоже компрессор начинал работать сам на себя
    А вот тут и вопрос, почему? Всас то был тёплый, по идее перепускать байпас не должен, или не так?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    по идее перепускать байпас не должен, или не так?
    там KVC стоял и не закрывался гадина

  6. #6

    По умолчанию

    перепуск горячего газа нужен чтобы ваш испаритель не замерзал и всё ,

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    перепуск горячего газа нужен чтобы ваш испаритель не замерзал и всё ,
    В данном случае, ТРВ замест капилляра, и хрен ОНО перемерзнет.
    ИМХО
    Последний раз редактировалось genn; 23.03.2018 в 23:30.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    ТРВ замест капилляра, и хрен ОНО перемерзнет.
    ИМХО
    переменный расход воздуха и получим "шубу" на испарителе.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    переменный расход воздуха
    Это в том случае, если он стоит после ресивера.
    А поставить после компрессора ?
    Теплый воздух или есть, или нет, а нет расхода нет влаги.
    ИМХО

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    А поставить после компрессора ?
    Я чего-то не врублюсь, что ставить после компрессора?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    а поставить после компрессора ?
    теплый воздух или есть, или нет, а нет расхода нет влаги
    ставят обычно после компрессора , иногда используют встречный поток воздуха (подобие рто) , если компрессор старт-стоп , то сильной перемены не будет
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    теплый воздух или есть, или нет, а нет расхода нет влаги.
    имхо
    а если компрессор с частотным регулированием то тогда будет мёрзнуть , так как кипение может уйти в ноль и ниже , летом воды в воздухе много а вот зимой шиш да маленько и иногда замерзали ( на то компрессора вызывают спецов , так рассказывал что замерзали с kvc и поэтому модифицировали на "tuh, tche, trhe регуляторы производительности, перепуск горячего газа" )
    и там даже видно по тому как включается вентилятор по престату (тепловой нагрузки нету практически зимой и может замэрзнуть испаритель)

  12. #12
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Схема действительно странная, так как подача газа должна быть снизу, а не сбоку. Клапан открывается при понижении давления на выходе ( при кипении близком к 0 град), делает перепуск и повышает давление всасывания .
    Цитата Сообщение от SLK-738 Посмотреть сообщение
    Danfoss TUH R404A
    Не имеет трубки внешнего уравнивания, а на картинке она есть. http://промкаталог.рф/PublicDocuments/1400202.pdf Он не вместо ТРВ , вместо ТРВ капиллярная трубка .

  13. #13

    По умолчанию

    Здравствуйте, уважаемые форумчане!

    Компрессор винтовой Ceccato CSA7.5 (не особо производительный), осушитель холодильного типа "кубик". Вентилятор на его хладагентном конденсаторе крутится постоянно, если что, в отличие от осушителей на более производительных компрессорах. Проявление проблемы: стрелка индикатора точки росы (термометра с капиллярной трубкой) при работе компрессора и осушителя отклоняется к минусу, сильно левее зеленого сектора, при этом трубка испарителя на входе теплообменника индевеет (покрывается инеем, при 18 Цельсия в цехе). Выявлено зимой. На других подобных компрессорах Чеккато на их осушителях такого не наблюдается, стрелки пока на зеленом секторе (но, по сравнению с предыдущими годами, уже стремятся налево). При работе оборудования от данного компрессора возникала нехватка воздуха в пневмосистеме. Что делать, куда копать?

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SLK-738 Посмотреть сообщение
    У него вместо классического ТРВ установлен некий клапан перепуска горячего газа Danfoss TUH R404A.
    он совсем не вместо ТРВ.

  15. #15

    По умолчанию

    Ответьте пожалуйста на пару вопросов а то так долго блуждать можно
    1 На конденсаторе расположена какая то коробка что это ?
    2 По рисунку не понятно от перепускного клапана идет линия на какой то боченок около коробки или это пусковой конденсатор с проводом нарисован?
    3 Может быть вы фото узла выложить можете ?

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    фото узла
    нате
    IMG_20180323_155925.jpgIMG_20180323_155948.jpgIMG_20180323_155956.jpg

    Я был четвертым на нем.
    Компрессора хватает на год, на предложение разобраться ответили:
    Итальянцы ж не дураки
    Подождем исче.
    PS Байпас постоянно горячий.
    PsPS РД стоит вместо штатной фазорезки на вентилятор.
    Последний раз редактировалось genn; 23.03.2018 в 21:56.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    нате
    IMG_20180323_155925.jpgIMG_20180323_155948.jpgIMG_20180323_155956.jpg

    Я был четвертым на нем.
    Компрессора хватает на год, на предложение разобраться ответили:

    Подождем исче.
    PS Байпас постоянно горячий.
    PsPS РД стоит вместо штатной фазорезки на вентилятор.
    Че то не сходится, ТС был с Красноярска вы с РБ кто у кого был и самое главное как ?

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    Че то не сходится,
    А че, "два лаптя по карте" далеко тот Красноярск.
    Итальянец, он и Беларуси итальянец

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Итальянцы ж не дураки

    Поставили после ресивера.
    Компрессор старт стоп.
    Осушитель работает постоянно.
    Независимо от компрессора.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Поставили после ресивера.
    Компрессор старт стоп.
    это когда отдельной тумбочкой идёт а вот когда интегрирован в компрессоре

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите разобраться
    от Lala75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2019, 17:47
  2. Помогите разобраться.
    от Kelebdor в разделе Атлант
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 14:00
  3. Помогите разобраться с BAN 13 NF
    от drpatso в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 21:44
  4. помогите разобраться.
    от морозин в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 18:27
  5. Помогите разобраться!
    от sergey1955 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 00:58

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •