всем привет! пишу снова с просьбой о помощи.
есть проблема с реф установкой: один компрессор разобран и ждем запчасти
теперь появились проблемы с реф установкой.я уже не знаю,что с ним делать и что я не так делаю.
второй компрессор работает в таком режиме:
R22 Carlyle 06D
1. давление всасывания 0.2 bar
давление нагнетания 12 bar
2. уставки на температуры в камерах:
- 18 (но набирает только -15 и снова падает до -13)
-6 с этой камерой проблем нет
3. компрессор работает постоянно
4.давление масла около 20 psi = 1.378951 bar
5.масло пенится слегка
6.в стекле только жидкий фреон
7.я добавил уже очень много фреона ( 13kg)
https://ibb.co/bTq3hx
https://ibb.co/mjAfUc
https://ibb.co/jdKDhx
https://ibb.co/ixoTFH
https://ibb.co/ds729c
https://ibb.co/ekWjNx
https://ibb.co/dvzohx
https://ibb.co/i4mZNx
https://ibb.co/bFS29c
https://ibb.co/k8Y9pc
https://ibb.co/bGTg2x
подскажите пожалуйста,куда мне бежать и с чего начать или к чему вернуться
1)y меня есть мысль,что не работает нормально термореле в -18
2)из-за того,что давление нагнетания упало с 16 до 12 думаю,что есть протечка фреона
Социальные закладки