Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 72 из 72

Тема: Шоковая камера термоудара помогите советом

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от лан Посмотреть сообщение
    Промывать не надо
    Может не стоит давать таких советов ?

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от лан Посмотреть сообщение
    Не разу не видел на низкой стороне в системе фильтр, однажды поставил а он замерз, больше не ставил.
    Фильтр замерз снаружи или изнутри?

  3. #63

    По умолчанию

    Интересно, а если этому самому руководству потребуется хирургическая операция, пусть даже средней сложности, руководство смело ляжет под нож санитарки?

  4. #64
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    На всех более менее крупных машинах фильтр на всасе ставят , если даже корпус фильтра обмерзает это ни как не влияет на его работоспособность . Заклеить флексом и пусть работает.
    На всех более менее крупных машинах (и не очень) фильтр ставят не на всасе, а перед расширительным устройством (капилляркой, ТРВ, ЭРВ).

  5. #65
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    На всех более менее крупных машинах (и не очень) фильтр ставят не на всасе, а перед расширительным устройством (капилляркой, ТРВ, ЭРВ).
    как правило ставят и там и там..)
    Изображения Изображения

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    как правило ставят и там и там..)
    Давно такой вылизаной машинки не видел , куда не придешь бардак .

  7. #67
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    Давно такой вылизаной машинки не видел , куда не придешь бардак .
    если ты сам делаешь ТО то откуда бардак?

  8. #68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    если ты сам делаешь ТО то откуда бардак?
    Потому что раньше на дядю работал , теперь надоело . Свою постоянную клиентуру только нарабатываю , вот и выходит что прихожу на объект а там разруха и бардак после предшественников.

  9. #69
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    как правило ставят и там и там..)
    А смысл в дополнительном фильтре, стоящем после испарителя? Тот, который перед капилляркой/ТРВ/ЭРВ не справляется?

  10. #70
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А смысл в дополнительном фильтре, стоящем после испарителя? Тот, который перед капилляркой/ТРВ/ЭРВ не справляется?
    ты не сравнивай кондейство-чиллера с короткой трассой и длинные трассы.. это и огрехи монтажа убирает-заусенцы, окалину (гусары молчать про азот)) но и например всасывающие DAS могут быть и антикислотные. Также есть "прогарные" типа 48.

  11. #71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    Из протокола следует что масло в компрессоре залитое BSE32 сделав запрос в интернете вы легко найдете с какими хладагентами оно совместимо . Уверяю вас R22 там нет . Об этом я вам писал еще на первой странице. Можете также посмотреть для какого хладагента BITZER выпускает масло B5.2 . Надеюсь вы не считаете ,что прагматичные немцы выпускают разные масла для разных хладагентов не имея на то достаточных оснований .
    Очень полезный узкий пост. Провёл опыт с минералкой и синтетикой...Теперь понятно, почему. Спасибо
    Ссылку на видео вставить мне нельзя, ибо уже получил по соплям

  12. #72

    По умолчанию

    Тут дело не только в минеральное или нет. Есть ещё вязкость масла и типы компрессоров в которые могут заливаться различные масла по составу и свойствам. По этому прежде чем лить масло нужно обязательно прочитать какую марку масла залил производитель.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Помогите советом
    от 4icko в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 21:40
  2. Помогите советом!
    от key18 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 13:37
  3. Помогите советом.
    от Des в разделе Атлант
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 00:58
  4. Помогите советом
    от Константин в разделе Ariston
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 22:06
  5. ока 6м-206-1 Помогите советом
    от kosiv в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 17:25

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •