Есть камера термоудара ILKA tsk-300 . холодильный агрегат состоит из двух контуров R22 и R13. По контракту произвели модернизацию и заменили компрессоры на Bitzer 4ces-6y-40 заменили фильтр-осушитель в каждом контуре и убрали еще по фильтру и залили фреон r22 и r23. мы своими силами собрали контроллер на базе ОВЕН и запустили камеру но через 8-10 часов сгорел компрессор c R22 в контуре которого был клапан который подключался на один пускатель с компрессором и датчик превышения давления. Компрессор немного более производительнее ТРВ при этом не регулировали. Компрессор перебрали и перемотали статор следы масла с сажей от лака были до половины поршней. у нас подозрение на неправильную заправку или что не отрегулирован ТРВ подскажите пожалуйста как отрегулировать ТРВ. заправляли не по весу а по манометру на холодильном агрегате чем промыть магистраль