Я в промхолоде достаточно недавно, хочется услышать мнение авторитетных коллег.
Сколько делал монтажей централей всегда попадалось оборудование с нижним подключением, но на новом объекте заказчик закупил оборудование(регалы) с верхним подключение(2 группы по 3 шт). Заводом предусмотрена установка соленоида на "крыше" регала, но в таком случае жидкостная труба будет иметь длину (от выхода соленоида до входа ТРВ) почти 2,5 м, учитывая то что дюза стоит №2(Danfoss) и такую длину трубы при открытии соленоида произойдет ооооочень некислый гидроудар.
Собственно вопрос.
Варианты действий:
1. "Забить".
2. Перенести соленоид максимально ближе к ТРВ (неудобно будет для последующего обслуживания).
3. Установить соленоиды EVR3 (фантастика, по срокам никак не выходит).
4. Заменить участок жидкостной трубы на задней стенке регала на трубу 6 мм, предварительно перепроверив по DanCap что-бы не уменьшить мощность испарителя.
5. Просчитать капиллярку по мощности выше номинала ТРВ процентов на 30-40 и установить ее перед соленоидом. За счет подкипания жидкости при включении будет такой себе "плавный пуск".

Склоняюсь больше к варианту 4, душе хочется вариант 5, но не знаю по срокам успею-ли(капиллярку еще нужно найти из того что есть в наших краях).