контроллер как контроллер что в нем такого,если пускатель при нажатии запускается то проверь какое напряжение приходит на катушку что сложного я не понимаю
Vitalijpow, В контроллере реле похоже подгорает, следующий этапом может быть возгорание контроллера, почитай по форуму, сделай выводы и поменяй реле в контроллере или целиком. Конечно он работает через контактор на малых токах, но сажа в реле штука подлая и когда пыхнет непредсказуемо. Больно уж староват "Овен". Возможно пайка где застарела и отошла, или плохой контакт в выключателе и проводах, при вибрации и толчке в момент пуска восстанавливается, а позже отходит, всю эл схему нужно трясти.
меняй контроллер и не зацикливайся на контакторе. и будет тебе счастье!
Напомнило схемы управления с удерживающим контактом и кнопками Пуск и Стоп без фиксации, которая используется в МПР, картофелечистках и простеньких системах вентиляции. Проверь, при отключении компрессора по температуре, когда на контроллере значёк "снежинка" гаснет - отщёлкивается пускатель или остается притянутым?
Если в схеме больше нет других элементов кроме заявленных,то ни какой блокировки там нет, судя по подключению контактора.
Упустил возможность такой ошибки в подключении
пускатель iek_kmi_11810.jpgА что по поводу конкретной модели? Может действительно косяк в подключении через блок-контакты?
Я бы реле давления посмотрел...
Действительно, там бок в подключении. На фото не досмотрел. Подключены доп. контакты НО(13- 14). Правда как и куда на фото не видать.
Их там не дожно быть. Если только не подключена сигнальная лампа.
Всем спасибо за советы, поменял контроллер и вс ё работает как надо)
Всем спасибо за советы, да неисправный контроллер... Отжил свое похоже. Заменил на данфос все проблемы решились
Всем доброго дня.Нужна помощь хорошего мастера по диагностике и ремонту встраиваемого холодильника Miele KDN 37132 iD 15-го года выпуска,двигатель инверторный.Слышал что на вашем форуме есть толковый мастер с Славянска.
А скажите ка уважаемый Vitalijpow ! (дело прошлое и если зайдете на форум), зачем на средне t* витрине (по вашим словам) стоит 974, вы что, тоже поставили 974, там же два датчика и вы второй датчик Pb2 не отключали ? Как то все не состыкуется.
Социальные закладки