Сдох вентилятор МК в Whirpool arc 4208 ix Модель вентилятора 3610KL-05W-B50 (24V)
Красиво разобрать его не получилось да и склеен был так что только ломать. Выгорели два SMD резистора по 2.7 кОм
Кто в курсе подскажите, блок управления получает какие то сигналы от вентилятора или нет?
Простоя поставил 12-вольтовый через DC-DC преобразователь. Вроде как все работает, но питание у вентилятора не разу не снималось. Компрессор отключается, оттаивание происходит, а вентилятор крутится всегда. На плате вентилятора есть датчик холла 6406 и есть вероятность что на блок управления отправляется некий сигнал о том что вентилятор крутится. Но у меня модель с двумя проводами, при том что есть похожие модели вентиляторов с тремя проводами. Так получает ли блок управления какой либо сигнал от вентилятора ?