Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом.
Произвели монтаж сплит-системы mdtb-76hwn1/mdov-76hn1. Наружный блок выше внутреннего на 8 метров, трасса труб - 18 метров.
При запуске кондиционер сразу встает по ошибке "защита от низкого давления". Компрессор включается (давление на всасе сразу падает почти на ноль, на нагнетании резко растет) и вырубается через 20-30 секунд. Проверили кол-во фреона, все нормально. Проверили все трубки, проходимость есть (даже продули воздухом). В чем дело? Может забит внутренний блок? Может ли с завода прийти бракованный внутренний блок? Спасибо.