Тема: Кто может посчитать теплообменник?

  1. #1

    По умолчанию Кто может посчитать теплообменник?

    на сегодня имею 4 предложения данфос, свеп, тайвань
    везде разная площадь даже у данфоса и свепа
    при этом каталог данфоса в быстром подборе показывает другой чем подбирал сам данфос

    надо к чему то прийти
    вода - 407
    мощность 76 квт
    вода 12-7, фреон 2-7
    проток максимальный по теплообменнику

    пытался в данфосовской проге зарегистрироватся и не смог.

  2. #2

    По умолчанию

    Тут считать не надо, надо подобрать теплообменник. Вы хотите чтоб кто то взял на себя ответственность в выборе фирмы производителя. При производительности 76кВт ставьте чуть больше. 80-85кВт,. Меньше нежелательно. Только почему при таких параметрах используете воду, есть различные не замерзайки и коррозии металла от них никакой.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    shaban84, а почему площадь теплообменника должна быть одинаковой?
    Должна быть одинаковой производительность в одинаковых условиях.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Сергей Р, у воды, если кто вдруг, не в курсе, эффективность выше, чем у "не замерзайки".

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    у воды, если кто вдруг, не в курсе, эффективность выше, чем у "не замерзайки"
    Только не эффективность, а теплоёмкость в отличие от растворов на тяжёлых спиртах. В то же время и вязкость выше, так что ещё вопрос что лучше. А вероятность разморозить теплообменник, проскочив через ноль, то тут вообще без вопросов. Так что
    Сергей Р, прав.

  6. #6

    По умолчанию

    у меня разброс по площади идет от 4 до 14 метров.
    ни о какой ответственности речи не идет. я так пологаю в зависимости от технологии площадь будет варьироватся в небольших пределах. но никак не на 10 метров
    вот данфос считает 13 метров, каталог данфоса пишет 6.65. то что предложил данфос вообще по каталогу выдает 150квт

  7. #7

    По умолчанию

    Danfoss Hexact 5 скачай и балуйся

  8. #8

    По умолчанию

    скачал. эта нехорошая прога не может отправить данные на сервер. но письмо на почту мне приходит сразу

  9. #9

    По умолчанию

    Пластины и 2 на выходе, это сидеть яйцами на бритве...

    или дельту 1-2 градуса делай с высоконапорным насосом. Или кожух ставь.
    Могу подобрать хоть свеп хоть данфосс, разница в площади зависит от расхода и потерь на портах, кому охота потерать на теплообменке 7-8 метров напора, насоса вместо 2-3)

    тьфу...слепая жопа) 2-7 это ПО ПГ?

    Контур закрытый? вода какая литься будет? трубы какие для обвязки по теплоносителю?

  10. #10

    По умолчанию

    трубы пластик, вода со скважины - на счет водоподготовки не уверен. контур закрытый. 4 этажа. чиллер на крыше


    *по воде все вопросы к заказчику

  11. #11

    По умолчанию

    Тут есть еще момент размеров.
    Так то вот варики:
    1.2020-08-12_10-45-53.png
    2. Это более мелкий типоразмер, на грани фола по потерям на теплоерсителе.2020-08-12_10-49-10.png
    3.Вот этот ниче так экспонат.2020-08-12_10-58-43.png Потери почти 4 по теплоносителю, но остальное вроде ок.

  12. #12

    По умолчанию

    Это случаем не тепловой насос?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Это случаем не тепловой насос?
    чиллер-фанкойлы

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Только не эффективность, а теплоёмкость в отличие от растворов на тяжёлых спиртах. В то же время и вязкость выше, так что ещё вопрос что лучше. А вероятность разморозить теплообменник, проскочив через ноль, то тут вообще без вопросов. Так что
    Сергей Р, прав.
    Эффективность напрямую связана с теплоёмкостью.
    Чё т мне кажется, что вязкость у воды меньше.
    И от 7 град перескочить через ноль - постараться надо.

  15. #15

    По умолчанию

    Даже стараться не надо, давление и температура конденсации осенью при пуске упало, вот тебе и низкое давление кипения и не факт что КVR поможет, если он есть. А потом можно петь "Льдинка льдинка, прощай теплообменник"

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Про регулирование давления конденсации и про ресивер, я, так понимаю, ты не слышал.
    От слова совсем.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Про регулирование давления конденсации и про ресивер,
    а оно там есть?
    на большинстве чиллеров этого не наблюдается

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Это зависит от комплектации при заказе.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Про регулирование давления конденсации и про ресивер, я, так понимаю, ты не слышал.
    От слова совсем.
    А сам то заказывал чиллер. Вот по осени ковыряли американца привезённого из штатов в комплекте с МРТ. Нет там никакого регулирования давления конденсации и включение вентиляторов по РД. А вот про что я слышал, Вам ещё долго надо слушать. Только навряд ли услышите.
    Вот такие же слушатели потом вставили регулятор давления, напихали газа в 2 раза больше и бабло срубили и уехали. Другие до них такие же сделали монтаж и подсоединили один вентилятор на прямую. Вот тебе и слушатели которые много п....т и понятия не имеют о чем идёт речь.

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Не поверишь.
    И не один. С ресивером. Полноразмерным. Некоторые чиллера - с ЕС вентиляторами.
    Это первое.
    Второе.
    Не зная собеседника - не растопыривай пальцы.
    Могу тебе сказать, что на моем счету несколько отремонтированных винтовых компрессоров bitzer.
    Тебе это о чем-нибудь говорит?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. чем посчитать вентиляцию??
    от индюк в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2019, 11:53
  2. Теплообменник ли это?
    от Лисичка в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 14:40
  3. помогите посчитать работу, пожалуйста. в долгу не останусь.
    от ДимаАргон в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 08:43
  4. КАК ПРАВИЛЬНО ПОСЧИТАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ НА КАМЕРУ?
    от Celevra в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.06.2013, 23:02

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •